55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器如何调压力表压力
我想问一下
怎样调整变频器
恒压供水的
压力
?
答:
压力表
选用远程压力表,安装在水泵的出水管上,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,
变频器
上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。
1.6的远传
压力表
在
变频器
上
如何
调到4公斤压力
答:
1、首先,确定需要调整的压力表是否具有调节功能。不是所有的压力表都可以进行调整
。2、其次压力表具有调节功能,查找调节螺旋。调节螺旋是位于压力表的后部或底部,需要使用特定的工具调整。3、然后使用适当的工具,顺时针或逆时针旋转调节螺旋以增加或减小压力。4、最后旋转调节螺旋时,观察压力表上的指针...
中泰威
变频器
连接远程
压力表怎么调节
参数
答:
1、将中泰威
变频器
连接好电源,并将
压力表
接入变频器的远程压力控制端口。2、打开变频器的参数设置页面并找到远程压力控制设置选项,在该选项中,需要设置远程压力控制模式为“直接模式”。3、设置好远程压力控制模式后,需要进行
调试
,在调试时需要先将变频器的输出频率设置为一个较低的值观察压力表的读数...
变频器压力表怎么
设置?
答:
先恢复一下出厂值,
压力表
的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。
欧瑞
变频器
e2000-p供水带
压力表如何
设置
答:
这个压力表的设置方法如下:
1、确定所需的水压范围和设定值:根据实际需要,确定水压范围和设定值
。2、连接压力传感器:将压力传感器连接到变频器上,并确保连接正确。3、设置压力传感器类型:在变频器的参数设置中选择正确的压力传感器类型。4、校准压力传感器:使用压力校准工具对压力传感器进行校准,以确保...
ABB
变频器
运用中远传
压力表
是
如何
控制的
答:
通常讲远传
压力
可以是从0MPA到12MPA ,也就是说是从0V到12V,(或0到24A),每个取值可以精确到0.01V;而AI1和AI2通常用百分比来设定,如3V为低点,那么起动点就为3除以12等25%,高点为4V,那么休眠点就为4除以12约等于33%,(电流取值同理)范围越小,稳压控制越精确,当然还得有其他参数的配合...
在1.6的远传
压力表
上需要3.2的水压力,在
变频器
上是不是调
答:
1、首先,找到
变频器
的控制面板,通常位于水泵旁边。无法找到控制面板,可以查看水泵的使用说明书,以确定控制面板的位置和使用方法。2、其次,打开控制面板,找到水泵的输出设置菜单。不同品牌的水泵可能会略有不同,但通常都会有一个“输出设置”或“工作模式”等菜单。3、然后,进入输出设置菜单后,可以...
变频器如何
设定
压力
给定值?
答:
给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合
压力
控制。延展阅读:ABB
变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和
调节
三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、...
易驱
变频器
ed3100
怎样调节
水泵
压力怎么
把压力调到3公斤?
答:
1. 首先,确认
变频器
控制的水泵
压力表
的单位是否为“公斤”。如果不是,需要将压力单位转化为“公斤”。2. 连接变频器和水泵,并将ED3100的输入端与电源连接。3. 进入易驱 ED3100 变频器的操作菜单,设置控制模式。如果水泵是单泵,可以选择定压控制模式或定流控制模式;如果是多泵,可以选择主从控制...
ABB510-01
变频器
用远传
压力表
恒压供水参数
怎么调
?
答:
压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变。远传
压力表
与
变频器
的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力控制变频器设置
水泵变频器调压力步骤说明书
水泵变频器怎么调压力
远传压力表与变频器参数设置
变频器怎么调压力大小
普传变频器怎么调压力
变频器和压力表连接怎么调压力
变频器控制水泵怎样设置
变频器压力参数设置