答:
一般说变频器后是不宜加接触器的
,但现在很多电路中为了切换负载常常使用,利是方便易行,但容易在误动作时直接切断变频器与电机之间的接触器,造成逆变模块的损坏;因为变频器在运行时是不可以直接切断负载的。
变频器后
加
接触器
行不行
答:
建议使用变频器进行正反转控制及速度控制
,用变频器的外接控制正反转,非常简单易行,如果变频器输出端串接正反转接触器控制正反转,正反转切换是冲击电流很大,对变频器有害,还是使用变频器控制可靠、稳定。
1210
交流接触器
火线
可以接变频器
电机输出
答:
1210交流接触器火线不可以接变频器电机输出
。通常情况下,变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。如果在使用中必须在变频器的输出端接接触器,控制回路...
在
变频器
输出端加装
接触器
,变频器和接触器的启停顺序是什么?
答:
一般情况下,是不建议在变频器输出端加装接触器的
,除非下列情况:1、使用一台变频器对1台或多台电机软起动。2、电动机需要2台以上冗余。3、特殊原因的多台电机轮流工作。4、大功率的变频器驱动多台小功率电机,每台电机有单独运转的要求。5、其它特殊要求。对于变频器后加装变频器,需要有下面的启动...
变频器
后端
可以
加
接触器
控制再点击正反转吗?
答:
理论上是可以的
,不过变频器容量要比电机大很多才行。很多通用型变频器的优化是根据负载来的,你用接触器切换,就是改变了电机参数,但是变频器还是根据你输入的电机数据来运行的,所以是不允许的。最好用2台变频器。如果非要用一台变频器,你只有停机切换好电机的转向后,才可以启动变频器。不能在...
西门子
变频器
输出端想接一220V
交流接触器可以吗
答:
回答:不可以,因为
变频器
电压输出浮动很大会引起
接触器
线圈烧毁并伴有接触器吸合不实
在接上
变频器
之前,电机前面接有
交流接触器
,如果用变频器以后是否不需...
答:
变频器前面一般使用断路器,但是有些自动控制需要在它前面加装接触器,因此看看变频器的牌号,有些牌子就允许,但大部分不允许。在
变频器后面
加装
交流接触器
,很普遍,尤其是在变频给水领域,因为要实现一台变频器控制多台水泵,还要有工频与变频的切换。但是要遵守的一条铁律:在接触器断开的同时,变频器...
变频器
的输出端 加两个
交流接触器
一个行程开关 实现电机的反正转 是那...
答:
看
变频器
的使用手册,上面有明确的说明,变频器输出端是不能加
交流接触器
的。电机正反转,可以通过变频器的控制端子来搞定,而且实现非常容易、方便。快速正反转,可以通过减小变频器的停机时间来搞定,如果负载惯性较大的情况下,可以加制动单元+制动电阻(7.5KW及其以下功率,只加制动电阻就可以)。
变频器
下口尽量不加装
接触器
的原因与对策?
答:
变频器
在运行中
连接
负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与
接触器
动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,...
变频器
前端加装
接触器
好还是后端好
答:
一般是后端加,因为有些
变频器
如果是一拖多的话,后端加
接触器可以
用来切换电机运行,如果是一拖一就没有加变频器的必要了。