变频后电压升至一千伏正常吗
变频器
直流母线
电压
过高是何故障?
答:
如果变频器没坏,可能是电动机四象限运行的发电状态导致电能回流,该能量无法回馈电网,所以引起母线电容充电、电压泵升。可以加制动单元和刹车电阻,根据手册选。所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的
变频器电压
超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三...
变频器
中的
电压
级别怎么定义
答:
50V以下为安全电压,1000V以下为低压(见GB50054-2011电压配电设计规范)
,1kV~35kV为中压,35kV~220kV为高压,再以上为超高压。
变频器
输出
电压
怎样测量,是多少
答:
变频器
的输出
电压
是和变频器的额定输出电压以及变频器的实际运行频率是息息相关的,其电压范围是0~额定输出电压。用普通的数字万用表测量的话,可以测量到几百伏,乃至上
千伏
。用机械表,或者是高端数显表测量的话,结果会更为精确一些。
10
千伏
变690伏干式变压器中性点需要接地吗
答:
需要接地。此类变压器的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有中性点引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
直流
变频器
的主电路
电压
是多少?
答:
直流
变频器
的主电路
电压
可以根据具体的应用需求而定,一般可以在几百伏至数
千伏
之间。
变频
功率标准源技术指标
答:
第三代
变频
功率标准源作为先进的电力设备,其技术规格达到了高标准。首先,它的
电压
输出能力强大,覆盖
1千伏
至10千伏的范围,满足了不同应用场景对电压需求的多样性。在电流输出方面,该标准源具备50安培至500安培的调节能力,无论是小型设备还是大型系统,都能提供稳定的电流支持。在相位输出上,它能够精准...
变频器
整流滤波的电解电容为什么用两个
答:
因为现在生产的电容电压的耐压性只有500多伏,而
变频器
整流
后电压
可达到上
千伏
,所以用两组电容并联使用起到分压作用。
为什么不能用万用表测量
变频器
的输出
电压
答:
绿波杰能曾经做过实验,加装MLAD-SW正弦波滤波器之后,用万用表测量经过正弦波滤波器
之后的电压
,测量结果就完全正常了。如果没有加装正弦波滤波器的情况下,建议使用机械表,或者是那些带谐波过滤功能的万用表,这个测量结果虽然不一定完全准确,但还是有较高的参考价值的。
变频器
输出端的电压波形实测图 ...
变频器
直流母线过
电压
的原因及解决办法
答:
过
电压
故障解决措施:方法一:装设浪涌吸收装置;方法二:串联电抗器作为吸收装置;方法三:调整变频器已设定的参数;方法四:增加泄放电阻;方法五:增加逆变电路;解决电网过电压对变频器的影响,主要思路是对变频器中间直流回路多余能量进行有效及时处理,同时要预防或者降低多余能量馈送
到变频器
的中间直流...
10
千伏
高压
变频器
,
电压
高于12千伏了能用吗?
答:
这要看
变频器
的电气参数了,如果变频器参数中标注10kv±20%的话,甚至更高的话,那么,就是可用的,否则,就不可用,变频器会报过压故障,自我保护的。一般10kv的高压变频器,其允许的
电压