55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器阻抗电压与短路电流
变压器短路阻抗
越大其
电压
变化率就——,
短路电流
就——,求详解。谢啦...
答:
短路阻抗
越大 电流通过时产生的
电压
降越高,所以电压变化率就越大。无功损耗越大。
短路电流
值越小 追问 还是不太懂,为什么无功损耗会大以及为什么引起短路电流小? 追答 短路阻抗是由电阻和电抗组成,无功损耗与电抗值成正比。短路电流与系统的电抗值成反比。建议看些继电保护书籍或者电力设计手册。 本回答由提问者推荐...
变压器短路
阻抗
和阻抗电压
之间有什么计算公式换算没,他们在数值上是不...
答:
变压器
的
短路阻抗
和
阻抗电压
之间有以下计算公式:短路阻抗(Zsc) = 空载电压(U0) /
短路电流
(Isc)阻抗电压(Usc) = 短路电流(Isc) * 短路阻抗(Zsc)其中,短路阻抗是指在短路状态下,变压器主侧电压降为零,此时副侧电流的复值除以主侧电流的复值所得的比值。阻抗电压是指短路时变压器产生的...
怎么计算
变压器
的
短路电流
答:
变压器
容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路
阻抗电压
:Uk=6%,计算低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
怎么样计算
变压器
的
阻抗及短路电流
答:
(1)
变压器阻抗
Z=u%×U/I ,式中u%是
短路电压
百分比,U是线电压,I 是线
电流
。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,
短路阻抗
Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
为什么
变压器
的
阻抗电压和短路
阻抗一样
答:
1、现在的
变压器
国家标准称《
短路阻抗
》以前有段时间称《
阻抗电压
》、《
短路电压
》等等。他们通常用标幺值(百分数)来表示它。2、《阻抗电压》是这样来的:当变压器二次绕组短路(稳态),在一次绕组中流过了额定
电流
而所要施加的电压值称阻抗电压(或短路电压)Uk(此值是电压值,单位为V),但通常...
变压器短路阻抗
是不是指短路电阻
和短路
电抗?变压器铭片上标注的短路阻抗...
答:
1
变压器短路
阻抗也称
阻抗电压
,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定
电流
而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100 当变压器满载运行时,
短路阻抗
的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,...
变压器
的
短路电压和阻抗电压
怎么算?
答:
变压器
的
阻抗电压
(
短路电压
)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定
电流
时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时...
变压器短路阻抗
是什么意思
答:
变压器短路
阻抗(也称为
阻抗电压
或百分比阻抗)是指在额定频率和参考温度下,当变压器的二次绕组(低压侧)被短路时,一次绕组(高压侧)施加一个逐渐增大的电压,直到二次绕组中流过的
电流
达到其额定值。此时,一次绕组所加的
电压与
该变压器额定电压之间的比值,通常用百分数表示:其中:变压器短路阻抗包括...
阻抗电压
代表了
变压器
什么能力及如何测量
答:
阻抗电压
的测量通常通过短路试验来完成。短路试验是在
变压器
的二次侧短接,然后在一次侧施加电压,测量
短路电流
和电压降落的试验。通过短路试验,可以得到变压器的
短路阻抗
,也就是阻抗电压。具体来说,短路试验的过程如下:1. 将变压器的二次侧短接,确保二次侧的电流可以自由流通。2. 在一次侧施加额定频率...
变压器
高压侧的
短路电流
答:
当额定
变压器
上加上额定电压,二次侧短路时候的
短路电流
就是
短路电压
百分数的倒数。比如某变压器的
短路阻抗
6%,就是说当二次短接,一次加额定电压的6%时,通过线圈的电流=额定电流。当二次侧短接,一次侧加到额定电压时,根据U=IR这个公式可以直接推算出通过线圈的电流就是额定电流的100/6倍。