55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器铁芯如何计算
变压器铁芯
的
计算
公式?
答:
1KVA以内的变压器一般采用EI型铁芯的壳式结构,其铁芯截面积按下式计算。
变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2)既S2=K2P2
(cm2)式中:K为经验系数,其值为 变压器次级计算功率P2为0VA到10VA,经验系数K选1.25到1.15 变压器次级计算功率P2为10VA到50VA,经验系数K选1.15到1...
环形
变压器铁芯
截面积怎么
计算
答:
4、
变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级
计算功率P2的平方根(cm2) 既S2=K2P2(cm2)。
变压器铁芯
面积
怎样计算
答:
51 * 80 = 4080 mm^2,减去拉板的截面积。比如拉板厚1mm,宽51mm,那么
铁芯
的截面积则为:4080 - 2*1*51 = 3978mm^2,同时考虑铁芯不可能叠得很紧。再乘以一个0。99左右的系数,那么最后铁芯的净截面积为: 3978 *0.99 = 3938.22mm^2。
高频
变压器铁芯
的尺寸
如何计算
?
答:
在频率50Hz的交流电源变压器的计算:铁芯截面积=功率的平方根*1.25
,匝数=铁芯截面积*磁通密度/电压,线截面积=电流/2-3。例如:变压器初级电压220V,次级电压12V,功率为100W,求初、次级匝数及线径。一、选择变压器铁芯横截面积:S=1.25×根号P=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),EI形...
变压器铁芯计算
方式
答:
变压器铁心的尺寸和材料特性,由变压器的容量,效率和绕组尺寸及绝缘要求综合确定
。变压器的有效截面,则主要取决于变压器容量。通常,变压器铁心有效截面A(cm2),近似等于变压器容量P(VA)的平方根。即 A ≈ vP。
怎样计算
单相
变压器
的
铁芯
匝数?
答:
1、根据
变压器
最大功率,选择
铁芯
横截面积(EE或EI型铁芯中柱横截面积)。
计算
公式:铁芯中柱横截面积 其中,P为变压器最大功率(单位为瓦),S为横截面积,计算结果单位为 cm²(平方厘米)。例如,一个变压器功率为25W,铁芯中柱横截面积为6.25cm²。2、根据铁芯中柱横截面积大小,计算每...
变压器铁芯
算料
答:
一般通用的1kg
铁芯
,可以绕制一个40va左右大的电磁
变压器
请教电工师傅一个问题:
变压器
的
计算
公式是什么?
答:
先根据最大功率P
计算铁芯
(EI或EE型铁芯中柱)的横截面积S,计算公式如下:小功率
变压器铁芯
横截面积计算方法 然后根据下面的公式估算原副线圈(绕组)每伏需要缠绕的匝数:小功率单相变压器每伏匝数计算公式 公式中的B值为铁芯的最大磁感应强度,普通硅钢片取0.8特斯拉,优质冷轧硅钢片可取1.2~1.6...
变压器铁芯
面积与功率
计算
公式
答:
变压器铁芯
面积与功率计算公式,功率=输出电压×输出电流。要设计一个变压器,要求输出电压为V(伏特)和输出电流为I(安培),变压器的功率可以表示为P=V×I。变压器铁芯面积与功率之间存在一定的关系,但并不存在一个明确的公式来直接
计算铁芯
面积。变压器的铁芯面积常由设计师根据具体的应用需求和变压器的...
小型
变压器
的设计的公式(功率,铁心,匝数等等)
答:
设计小型变压器,主要有以下几个步骤:(1)
计算变压器
的功率;(2)计算变压器的铁心;(3 )计算变压器线圈匝数;(4)计算变压器绕组导线的截面积;(5)计算变压器铁心窗口容纳绕 组的导线及绝缘物。1.1 功率的计算 变压器的功率可根据下式计算,即 P=IV (1)式中P——电功率;I——电流;V——电压。...