55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过流保护定值计算方法
变压器
的
过流保护
是怎样整定的?
答:
变压器过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
变压器
的
过流保护
是怎样整定的?
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器
过流保护定值
为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为电...
变压器过
负荷
保护
整
定值
答:
具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,
以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)
。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行选择,例如可选择1.2倍、1.5倍或2倍等。此外,整定值还...
变电所
保护定值
如何设定,
计算
。
答:
1.过流保护动作电流的整定
变压器过流保护
动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,整定
计算
公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax 式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);Kre为继电器返回系数(一般取0.85);Ki...
630
变压器
的
定值
,就是速断,
过流
咋
算
答:
630变压器的
定值
,就是速断,过流咋算【提问】
变压器过流保护
:理论最大负荷电流乘以可靠系数。差动保护:流入电流+流出电流*变比>整
定值
,正常情况下流入电流+流出电流*变比=励磁电流,当测量电流远大于励磁电流时,说明
变压器
内部存在故障。
有关315
变压器
速断电流和
过流定值计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)
变压器
电流速断保护电流
定值
应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时
流过保护
的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
知道了
变压器
低压侧的变比,容量,请问
怎么算
整
定值
?
答:
变压器
速断保护整
定值
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。
过流保护
与上述一致。
电力系统中
变压器
、电机的
保护定值
(如比率差动、瞬时
过流
、反时限过流...
答:
(6)出口
方式
:动作信号。2.5、低压侧零序
过流保护
(1)按照躲过正常运行时
变压器
低压侧中性线上流过的最大不平衡电流整定,一般取变压器低压线圈额定电流的25%Iop.2=Krel×25%×Inl=(1.2×25%×3608.40)/2000=0.54A式中Krel系数,取1.2。(2)与最大无零序过电流保护的出线(或电动机)速断保护配合整定。 最大...
630
变压器
的
定值
,就是速断,
过流
咋
算
答:
变压器过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Id...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器保护定值整定计算方法
1000kva变压器速断定值计算
10kv过流保护整定值计算口诀
10kv过流一段二段三段定值怎么算
变压器速断保护定值计算
变压器过流和速断怎么计算
变压器整定值快速计算公式
500变压器保护定值如何计算
多台变压器保护定值怎样计算