55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器轻瓦斯动作的原因有哪些
轻瓦斯动作原因
是什么?
答:
原因是:1.滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器
。2.
因温度下降或漏油
致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。3.
变压器故障产生少量气体
。
4.发生穿越性短路
。5.气体继电器或二次回路故障。
请问什么是“
变压器轻瓦斯动作
”?
答:
瓦斯就是气体,油浸变压器在油箱和油枕之间装有瓦斯继电器,放映变压器内部故障
,当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器...
变压器瓦斯
保护
动作的原因
是什么?怎么处理?
答:
轻瓦斯动作原因:1)因滤油加油或冷却系统不严密使空气进入变压器
。2)
因温度下降或漏油
致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。3)
变压器故障产生少量气体
。4)
发生穿越性短路
。5)气体继电器或二次回路故障处理:1)解除音响信号,检查变压器的油温、油位、声音及电压、电流是否正常。2)如经上述检查未发现...
瓦斯动作的原因有哪些
?
答:
2、瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器
。(2)
因温度下降或漏油
致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下 (3)
变压器故障产生少量气体
(4)
变压器发生穿越性短路故障
。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器...
变压器轻瓦斯动作
如何处理?
答:
应立即倒换备用变压器,将该变压器退出运行。使变压器轻瓦斯动作报警的原因
1)因加油、滤油或冷却系统不严密,以致空气进入变压器内
;2)因温度下降、漏油致使油面低于WSJ(瓦斯继电器)浮筒以 下;3)因变压器故障而产生少量气体;4)近区由于
发生穿越性短路
故障;5)瓦斯继电器与二次回路故障 ...
电炉
变压器
频繁出现
轻瓦斯
是什么
原因
答:
瓦斯
继电器
动作有
三种
原因
:一是
变压器
内部存在故障;二是变压器附件或辅助系统存在缺陷;三是瓦斯继电器发生误动作。下面简介如下:(1)变压器内部故障。当变压器内部出现匝间短路、绝缘损坏、接触不良、铁芯多点接地等故障时,都将产生大量的热能,使油分解出可燃性瓦斯,向油枕(储油柜)方向流动,当流速...
瓦斯
是什么?
答:
轻瓦斯动作的报警原因可能包括:1. 加油、
滤油
或冷却系统不严密,导致空气进入变压器内部。2. 温度下降或漏油导致油面低于瓦斯继电器浮筒的位置。3. 变压器内部发生轻微故障,产生少量气体。4.
附近区域发生穿越性短路故障
。5. 瓦斯继电器与二次回路出现故障。以上内容是对瓦斯以及其在油浸式变压器中作用的...
为什么
轻瓦斯
在
变压器
内有气体会
动作
答:
1、
变压器
带有气体继电器,当变压器内部产生气体,或变压器油面下降至气体继电器下部,其轻瓦斯接点都会动作。2、正常情况下,气体继电器内部充满变压器油,继电器上部是
轻瓦斯动作
接点,下部是重瓦斯动作接点。轻瓦斯动作部分是由油杯和平衡锤组成。3、当变压器内部产生气体(空气或瓦斯),这些气体都会聚集在...
轻瓦斯
和重瓦斯区别
答:
轻瓦斯动作原因
是
变压器
内部有轻微故障产生的气体。或者是变压器内部进入空气。而重瓦斯动作原因是变压器内部严重故障和二次回路故障。3、保护
动作的
处理方法不同 轻瓦斯保护动作的处理方法是复归音响,记录发生的时间,检查表计的变化情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,将情况汇报调度。而重瓦斯保护...
变压器的瓦斯
保护的常见问题有什么吗?
答:
变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要有:(1)在变压器的加油、
滤油
、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。(2)由于温度下降或漏油,油面降低。(3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。(4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。处理的原则是:(1)立即停止音响信号,检查...