变压器负荷率计算公式
单相
变压器
1800kVA的
负荷计算
应为多少?即单相换至三相的对应负荷
答:
1800VA的
负荷
是1440W,
公式
为:1800*0.8=1440因为电气设备在制作的过程中都是有0.8的功率因数,单相和三相都是一样
现单位上有两台800KVA
变压器
,上个月用电量3.8万度,电损有7000度...
答:
2)从你单位的用电情况来看,你单位的设备装机和用电量极不合理;例如:800KVA的
变压器
,二台,我们算50%的
负荷率
,每小时用电应为:800x0.8x0.5=320 度,一个月用电应该有:320x24x30=230400度/月,而你们单位二台变压器才用了38000度电,太少了,可以适当减少变压器的容量,这样可以大量节电...
55千瓦的电机距离
变压器
600米大概需要多大的电线带动.铜线`铝线都算下...
答:
电机电流1个千瓦等于2个安培,55千瓦就是110安培电流。L=600米距离;铜线的电阻率P是每米0.0175;那么可用
公式
推出来:电机电流I*2*600*0.0175*11=铜线大小。得数看前三位,第三为小数点,如结果为254则为25.4平方毫米的铜线。你的铜线为25.4平方毫米足够用。但国家标准铜线制造是不带小数点的...
请教
变压器
S11系列的铁损和铜损。
答:
非晶合金铁心的S11系列配电
变压器
系列的空载损耗较S9系列降低75%左右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。2)选择与负载曲线相匹配的变压器案例分析:配电变压器的容量选择 A、按变压器效率最高时的
负荷率
βM来选择容量 当建筑物的
计算负荷
确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×...
315kva
变压器
给配电柜供电怎样
计算负荷
答:
主要是看电流,315
变压器
最大电流大约为480A,具体值请参照变压器说明书或变压器铭牌。
负荷率
=电流/最大电流 一般负荷率超过80%属于重载,变压器不能长期处于重载状态
630KVA的
变压器
最大能用多少电流,能带到多大功率?
答:
630KVA
变压器
最大能使用多少功率电器?没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的情况),则变压器总功率=630*0.8=504KW。根据《电力工程设计手册》,对于平稳负荷供电的单台变压器,
负荷率
一般取85%左右,故,上例中,用电器闭团功率=504*85...
...
计算公式
是什么? 那1000KVA
变压器
怎么算谢谢
答:
6000KW发电机能带6000KW功率的
负荷
,因为它的额定功率是6000KW,当然负荷要考虑功率因数,太低需要并联电容器补偿无功。
变压器
的负载率按60%
计算
,经济性最好。所以1000KVA变压器可带600kVA负荷。
容量电价的
计算公式
是什么?
答:
容量电价的
计算公式
是:容量电价 = 基本电价 × 容量系数 其中,基本电价是指用户使用电力的基本价格,容量系数是指用户使用电力的容量与基本电价的比值。容量电价的计算方法是根据用户使用电力的容量和基本电价来计算的,用于调节用户使用 电力的成本。
如何
计算
无功补偿配电柜中电容的的容量、电流?
答:
计算
容量"1486.1KW是
变压器
低压侧所有负载额定功率的合计值。因为是功率,所以单位是KW而不是KVA。只一个计算容量值跟补偿没有关系。功率因数是补偿后的,因为低压设备向电机一类的负载功率因数也就在0.85左右,根本到不了0.95,再说如果功率因数到0.95的话,也就不用补偿300KVA的电容了。因为你的...
高压计量电量如何
计算
的?
答:
1、高压计量电量的
计算
有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日 有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23 将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合 高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者...