55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路比公式
变压器短路
阻抗比怎么计算
答:
变压器二次绕组短路(稳态),就是在一次绕组通入额定电流时而施加的电压值称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,
即uz=(Uz/U1n)*100%
。
什么是
短路
电压百分比?它有什么物理意义?
答:
变压器
的
短路
阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,当然要换算,其
公式
为:X=Uk%*Un²*1000/(100Sn)。通过短路试验可以确定变压器的...
电力
变压器
的额定电压怎样计算?
答:
计算公式:ud%=短路电压/额定电压×100%
。变压器的额定电压。如果是输入端。是由给定工作电压再由变压器铁芯面积,铁芯的磁感应强度等计算得到适应输入电压的输入绕组。如果是输出,则由于绕组的匝数比确定。由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内...
三侧额定容量不同的
变压器短路
阻抗怎么计算?
答:
变压器短路容量等于额定容量乘以阻抗的倒数
。即800/6.45%=12403kVA 这里是按系统容量无穷大考虑的,如果再考虑系统容量,短路容量会比这个值小一些。阻抗公式: Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= ...
变压器
空载损耗多,还是负载损耗多?
答:
负载率的计算公式为:
负载率=抄见电量/S.T.Cos式中
:S——配变的额定容量(千伏安 ;T——全月日历时间、720小时;COS¢——功率因数,取0.80。电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器 的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5 计算方法...
关于
短路
阻抗和空载电流的表示
答:
短路
阻抗13.8%:短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。空载电流0.21%:表示
变压器
空载时的电流与额定电流的比值。
变压器
的电阻和电抗值怎么计算
答:
变压器
的
短路
阻抗计算
公式
:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
变压器
最大输出
短路
电流怎么计算?
答:
最大的
短路
电流倍数是短路阻抗的倒数。如果是4%的阻抗,那么他的最大的短路电流倍数是100/4=25倍。如果高压的额定电流是100A,那么最大的短路电流是:100*25=2500A。但实际上不一定能达到这个短路电流,还要看你的电网系统容量和在哪里短路。补充回答:最大输出短路电流的说法不太确切。你想,如果是...
谁能帮我算一下下图配电
变压器
400V端单相接地
短路
时,35kV侧各相电流为...
答:
低压侧400v单相对地
短路
在35KV高压侧只有两相会产生穿越电流,另一相电流为零。具体记算则需要知道该
变压器
高压侧对低压侧的短路阻抗百分比Uk.简单说来,得先计算低压侧短路电流Ik(等于低压侧额定电流I2n/Uk),然后计算高压侧(只有两相)的穿越电流Ik'等于Ik/(1.732*50(变压比))。
变压器
的
短路
电流通常怎么计算
答:
变压器短路
电流一般不测试,因为会非常大,有烧毁变压器的风险,通常进行短路电压和空载电流的测试。短路电压计算比较复杂,里面分有功分量和无功分量,涉及安匝、电抗增大系数、油(气)道折算宽、每匝电压、平均有效高、短路损耗、额定容量等很多参数。这里不是一个二个
公式
能说的清的。空载电流也包括有功...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器短路电压比是指
变压器短路阻抗计算公式
双绕组变压器短路电压百分数
变压器短路电压百分数公式
变压器短路阻抗百分比怎么算
150mva变压器短路电压百分比
短路阻抗计算公式推导
变压器变比的计算公式
短路阻抗百分比计算方法