变压器直流电阻不平衡率标准
测量
变压器
绕组连同套管的
直流电阻
的
不平衡率
有什么要求
答:
容量1.6MVA以上的,各相电阻相互差别不大于平均值的2%,无中线的线间差别不大于1%
。容量1.6MVA及以下的,相间差别不大于4%,线间差别不大于2%。与以前测量结果比较变化不大于2%。
三十五千伏五千千伏安
变压器直流电阻
的
不平衡率
的
标准
是多少...
答:
按规定容量为1.
6MVA以上的电力变压器,相电阻不平衡率不应大于2%,无中性点引出的绕组,线电阻不平衡率不应大于1%
;容量在1.6MVA及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%。在工程实践应用中,一般对所有三相变压器,无论其容量大小,直流线电阻的不平衡率...
1000KVA以上
变压器
直阻为什么
不平衡
系数为什么要小于2%
答:
“
6.1 对于1600kVA及以下的变压器,直流电阻不平衡率为相位不大于4%,线为不大于2%
,2000kVA及以上的变压器,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为1%”当时这样规定是由于GB/T6451-1999中配电变压器的最大容量为1600kVA. 而标准的者想当然的把2000kVA以下的变压器作为配电...
1600的干式
变压器
,低压侧400V,测试
直流电阻
该误差多少
答:
2500KVA及以下的配电变压器绕组直流电阻不平衡率相为
不大于4%,线为不大于2%
。
变压器直流电阻不平衡率
怎么计算?
答:
用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率
。如OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758 直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429 不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致...
10kv/o.4kv500kvA
变压器
高低侧
直流电阻
值
答:
GB1094系列
标准
有明确
规定
,线
电阻不平衡率
必须小于2%,相线阻不平衡率必须小于4%。具体算法也非常简单。在同一档位测出的电阻值相加,再求其平均数,再依次用测得的电阻和平均数对比,就知道不平衡率是多少。
10KV配电
变压器
高压侧和低压侧
直流电阻平衡
值是多少,怎么计算
答:
GB1094系列
标准
有明确
规定
,线
电阻不平衡率
必须小于2%,相线阻不平衡率必须小于4%。具体算法也非常简单。在同一档位测出的电阻值相加,再求其平均数,再依次用测得的电阻和平均数对比,就知道不平衡率是多少。
DYn11
变压器直流电阻不平衡
误差是多低压每相阻值误差不能大于4%是怎么...
答:
假设
变压器
每相的直流电阻为R,而变压器每相阻值误差的限制为4%。则每相阻值相对误差为:(ΔR/R) × 100% ≤ 4 则 |ΔR| ≤ 4% × R 需要满足直流电阻的误差不大于4%,因此阻值偏差 ΔR 最大为4% × R。因此,对于DYn11变压器,其
直流电阻不平衡
误差应该控制在4%以内,以满足电气性能的...
变压器直流电阻标准
答:
变压器直流电阻标准
如下:1、对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%。2、无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。3、对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其...
如何计算
变压器不平衡率
答:
变压器
的
电阻不平衡率
=(线圈最大电阻值-线圈最小电阻值)/三相电阻的平均值。相与相之间的电阻不平衡率通常情况下要小于等于0.2%,线与线之间的电阻不平衡率通常情况下小于等于0.4%。三相负荷不平衡程度由三相负荷电流不平衡度Kbp表示,一般要求变压器出线电流不平衡度小于10%;低压供电网络始端的负荷...