变压器的空载电流与电压频率
如果输入
变压器的
电源
频率
变大,
空载电流
怎么变化,为什么?
答:
如果您所指的是电源变压器,那么在它的设计工作频率通常在47.5-400Hz之间
,在这个范围内使用时,空载电流变化不大。如果电源频率变小,那么空载电流通常会变大。如果电源频率变大,那么随着频率的升高,空载电流先变小再变大。因为空载电流是由以下因素决定的:1、源端等效感抗——频率降低时变小,频率...
变压器空载电流
的性质和作用如何?其大小与哪些因素有关?
答:
u1≈e。我们又知道,电感线圈的伏安特性为 e=L(di/dt)。因此得到U1=L(di/dt)。显然在电源
电压
U1确定的前提下。流经电感线圈的电流i(即为
空载电流
)仅仅与L有关。当L较大,空载电流i比较小,这是我们希望的情况,空载电流越小带来的功耗越小,提高了运行效率和功率因数。因为显然的,如果空载电...
额定
电压
为500伏的
变压器
接到同
频率
的400伏电源上
空载电流
会变小
答:
(1)额定
电压
为220V,
频率
为400Hz的
变压器
接到电压为220V,频率为50Hz的电源上,频率降低阻抗降低,
电流
增大,有烧毁的危险 (2)额定电压为220V的变压器,误接到直流200V电源上,对直流而言,阻抗为零,只剩下导线电阻,结果电流剧增,变压器烧毁.
变压器的空载电流与
电源
电压
的相位关系如何?
答:
变压器的空载电流主要是感性无功电流,感性无功电流的相位滞后电压接近90°但小于90°
。在变压器空载时,变压器的一次侧线圈中只有空载电流流过,而二次侧线圈中没有电流。由于变压器的铁心是非线性的,因此空载电流中包含了许多高次谐波分量,其中主要是奇次谐波分量。这些奇次谐波分量的频率是基波频率的整...
试诉
空载电流
的作用、性质、大小和波形
答:
性质:由于变压器空载电流的无功分量总是远远大于有功分量,故空载电流属感性无功性质
,它使电网的功率因数降低,输送有功功率减小。大小:由磁路欧姆定律,和磁化曲线可知,I0 的大小与主磁通φ0, 绕组匝数N及磁路磁阻有关。就变压器来说,根据,可知,, 因此,由电源电压U1的大小和频率f以及绕组匝数...
变压器的
主要参数
答:
在规定的
频率和电压
下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。3、额定电压 指在
变压器的
线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。3、电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有
空载电压
比和负载电压比的区别。4、
空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流...
什么是
变压器的空载
特性
答:
变压器空载
运行时的功率因数很低,而且是感性的。2、
变压器的空载电流与
滞后电源
电压
U接近90度 ,但小于90度。变压器空载运行时,一次侧绕组的外加电压与其感应电动势,在数值上基本相等,但相位相差180度。3、变压器空载运行时,由于空载电流很小,铜损耗近似为零,所以变压器的空载损耗近似等于铁损耗。
变压器
怎么测
空载电流和
负载电流?
答:
1,一般说来,空载试验可以在
变压器的
任何一侧进行。通常将额定
频率
的正弦
电压
加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出
空载电流和
空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。2,
变压器空载
时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器...
怎么看
变压器
型号
答:
变压器的
主要技术参数一般都标注在变压器的铭牌上,一般包括额定容量、额定
电压
、额定电流、冷却方式、额定
频率
、绝缘电阻、绕组联结组、相数、阻抗电压等,通常是由字母和数字组成的。此外,变压器的技术参数还有空载损耗、负载损耗、温升方式、
空载电流
、吊重、油重、总重、运输重、油箱耐受真空能力等。例如...
变压器空载
运行时,一次侧加额定
电压
,为什么
空载电流
越小越好?空载电流...
答:
因为变压器铁心(也就是变压器的磁路)是用很薄的(一般0.35mm或0.3mm)高导磁晶粒取向冷轧硅钢片制成的,它的磁滞损耗和涡流损耗(有功)以及建立磁场所需的激磁功率(无功)都很小,因此
变压器的空载电流