55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电压调整率
什么是
变压器
的
电压调整率
和效率?
答:
【答案】:
C电压调整率公式:负载为电阻电感性,则sinφ2>0
。负载电流不变,则和I1=I2/k均不变,上式中仅短路损耗参数为变量,显然,短路损耗越低,电压调整率越低,变压器效率越高。【说明】变压器效率公式:
变压器电压调整率
一般为多少
答:
不超过5% 输电线路上的
电压
降在满载电流时应不大于额定电压的5%
电压调整率
的定义为
答:
电压调整率的定义为:撤掉在特定功率因数条件下的全部负载,引起的末端电压升高值与满载时末端电压的百分比
。电压调整率来源于电源在满载时,其输出电压因该电源的供电电压波动引起的变化。一、简介 变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组空载电压的比,称为电压调整...
变压器
一次绕组加额定频率的额定
电压
,在给定的负载功率因数下,二次空...
答:
变压器
的
调整率
是指输出绕组空载时的
电压
与额定负载下的电压之差
变压器调整率
的定义
答:
变压器的电压调整率,
是指一次电压保持不变(比如为额定值)
,在某一个负载性质(功率因数)某一个负载电流时,二次的空载电压U1与负载电压U2之差除以空载电压U1的百分数 公式表示为△U%=[(U1-U2)/U1]*100%。开关电源与线性电源的区别 1、开关电源是直流电转变为高频脉冲电流,将电能储存到电感、...
请教各位大神:测试
变压器电压
变动率范围国标中一般规定多少?哪个国标...
答:
35kV及以上供电
电压
正、负偏绝对值之和不超过标称电压的10%,20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%、-10%。GB/T12325《电能质量 供电电压允许偏差》有规定。
电力
变压器
的
电压调整率
的表达式为?
答:
电力
变压器
的
电压调整率
的表达式为:ΔU=《(U2e-U2)/U2e》/100 其中:ΔU---变压器的电压调整率 U2e---变压器副边额定电压(空载电压)U2---变压器的副边负载电压 一般变压器的电压变化是不大的,但在感性或容性负荷时,电压会有较大的变化。
...企业用电负荷的功率因数可以使
变压器
的
电压调整率
为多少
答:
提高企业用电负荷的功率因数可以使
变压器
的
电压调整率
为:1.通常在功率因素为0.8的时候,额定负载下的电压调整率才会达到4~6%;2.如果功率因素在0.95以上,普通配电变压器的电压调整率不会超过1%。提高企业用电负荷的功率因数的意义:(1)补偿无功功率,就是提高企业微电网的功率因数,这等同于提高微...
电压调整率
的公式
答:
也就是U=max(|U0-U1|,|U0-U2|),因为高端
电压
和低端电压对输出电压精度的影响并不是正好相等的,但是是线性变化的,所以取其中的较大的值。通常高端电压、低端电压就是就确定了输入对输出影响的最大偏差。
什么是
变压器
的
电压调整率
?该参数有何意义?
答:
电压调整率
是指
变压器
空载与负载情况下输出电压的变化率。因为变压器空载和负载情况下电流是不一样的,所以线圈本身电阻分得的电压也不一样,所以输出电压有微小的差别,减去这个电压差后的实际输出电压和额定电压之比就是电压调整率。电压调整率和变压器绕组直流电阻、短路阻抗值等参数都有关系。