55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器瓦斯保护接线图
瓦斯
继电器是怎么
接线
的?
答:
变压器瓦斯
继电器的
接线图
:变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的...
变压器瓦斯保护
由什么设备来完成?其安装在何处?
答:
瓦斯保护
是油浸式
变压器
的一种保护装置,是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体或造成油流冲...
变压器
的主
保护
包括哪些保护?
答:
主保护包括:1、
瓦斯保护
,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号。原理:当
变压器
内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向...
变压器瓦斯保护
的继电器装在哪里?
答:
和油枕安装在一起的。在
瓦斯保护
继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当
变压器
内部发生轻微...
瓦斯保护
的原理和作用是什么?
答:
(1)轻
瓦斯保护
:
变压器
内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。(2)重瓦斯保护:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。2、瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油或冷却系统不...
谁知道电力
变压器瓦斯保护
的原理
答:
1. 电力
变压器瓦斯保护
的工作原理涉及到两个主要的气体继电器触头,分别是KG-1和KG-2。2. KG-1由开口杯控制,构成了轻瓦斯保护。当轻瓦斯保护动作时,会发出预告信号。3. KG-2由挡板控制,构成了重瓦斯保护。当重瓦斯保护动作时,会通过信号继电器KS的线圈起动中间继电器KPO,进而使得断路器QF1和Q...
变压器瓦斯
浅议变压器的
瓦斯保护
及故障处理
答:
瓦斯保护
是变压器内部故障的主要保护元件,能有效反映变压器内部故障,包括匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障。当油浸式变压器内部发生故障时,电弧会使绝缘材料分解产生大量气体,瓦斯保护利用反应气体状态的瓦斯继电器来
保护变压器
内部故障。5. 保护范围 瓦斯保护可...
什么是
变压器瓦斯保护
答:
变压器瓦斯保护
是变压器内部故障的主保护,它可以反映油箱内的一切故障。对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。瓦斯保护一般分为轻瓦斯和重瓦斯两类。轻瓦斯是变压器内部过热或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,...
变压器瓦斯保护
的原理是什么?
答:
\x0d\x0a
瓦斯保护
一般分轻瓦斯和重瓦斯,轻瓦斯的时候就是油位下降到继电器位置,此时只会报警,如果油位继续下降到达重瓦斯的时候,就直接跳闸了。\x0d\x0a瓦斯故障一般有两种可能:\x0d\x0a1.
变压器
内部故障,此时瓦斯继电器内的气体不是无色无味的空气,这是需进行油质成分化验以确认,...
什么是重
瓦斯保护
答:
重
瓦斯
是由于
变压器
内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。正常投入跳闸位。除非有滤油,补油等操作。一般大型油浸式变压器非电量
保护
还有:压力释放、压力突变等。变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起...