变压器油
池用的鹅卵石规格为3至5mm能符合
规范
要求吗
答:
不符合。《3-110KV 高压配电装 置
设计规范
》(GB 50060-92)第5.4.5 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。变压器鹅卵石又叫变压器垫层鹅卵石、或者
变压器油
池鹅卵石,名称来源于鹅卵石的作用,存 放在大型油浸式变压器下的储油池内。变压器基础周围需要一个池子,池子里面...
多大容量的油浸式
变压器
需要做集
油坑
答:
10kV及以下变电所
设计规范
《GB50053-94 》第6.1.5条 民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室,应设置容量为100%
变压器油
量的贮油池。第6.1.6条 有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置容量为20%变压器油量挡油池并能将油...
变压器
铺石子
答:
一般为油浸式主变下面才铺石子,这其实就是一个堆满碎石子的池子,池子看的不大其实很深,要求能容下全部的
变压器油
。这个池子也叫事故油池。当变压器出现严重事故的时候,为避免事故扩大,须尽快放掉油箱内的油,这些油通过石子渗透到池底,和空气隔开,防止油燃烧。
变压器
鹅卵石铺设标准
答:
一、《3-110KV 高压配电装 置
设计规范
》(GB 50060-92)第5.4.5 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。二、油浸式
变压器
周围的变压器鹅卵石是干嘛用的? 变压器下方是一个吸油井,油井底有排油管,将变压器喷出的油排至规定地方,放置鹅卵石一是防止老鼠、蛇等小动物从...
在110kV变电所内,关于屋外油浸式
变压器
之间的防火隔墙尺寸,以下哪些...
答:
【答案】:D根据《3~110kV高压配电装置
设计规范
》(GB 50060—2008)第5.5.5条规定,油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间的防火间距不能满足表5.5.4(见题解表)的要求时,应设置防火墙。防火墙的耐火极限不宜小于4h。防火墙的高度应高于
变压器油
枕,其长度应大于变压器贮油池两侧各1000mm。...
电力施工标准
规范
答:
1、 变压器安装应位置正确,附件齐全,油侵
变压器油
位正常,无渗油现象;防震装置安装牢固;变压器中性点和零线接地,应分开敷设。2、 变压器一、二次线,相位正确,螺栓压接应紧固牢靠,绝缘良好。3、 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅;用地角螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;...
电气
设计
应注意哪些问题?
答:
1.1 地下变电站
设计
时应注意几个问题:在地下变电站设计时除现有
规范
之外还应注意下列几个问题:1.1.1 平面布置要紧凑 在符合规范的前提下,尽量做到平面布置要紧凑,要充分利用空间适当降低层高,减少地下的开挖深度。有条件者应采用上进线上出线方式。1.1.2 出入口 出入口不能少于二个,其中一...
变压器油
储油池鹅卵石大于15厘米可以吗
答:
不符合。变压器卸油池设计标准规范
主变油坑设计规范最新
变压器事故油池技术规范
变压器事故油池格栅技术要求
变电站主变下方的贮油池