1、变压器停电操作,
一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧
。送电操作顺序与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV 以上变压器,在充...
变压器
停、送电的操作原则是什么?
答:
变压器停、送电的操作原则是:(1)
单电源变压器停电时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反
。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500kV变压器...
对主
变压器
停送电的操作
顺序
有哪些规定?为什么?
答:
【答案】:主变压器停送电的操作顺序是:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时与上述顺序相反
。这是因为:(1)在多电源的情况下,先停负荷侧可有效地防止变压器反充电。如果先停电源侧,遇有故障时可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围。(2)当负荷侧母线电压互感器带有...
变压器停电
操作
顺序
是怎样?
答:
停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置
(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。110KV 以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开,分列运行的变压器,并列操作时先...
变压器停电
退出运行时应先断开什么
答:
主变压器停电操作的顺序是:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧
。线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延...
变压器
拉闸合闸
顺序
答:
为了防止电弧造成的烧伤事故,应避免带负荷拉闸。4.
变压器停电
的操作
顺序
是:首先拉低压分路(支路)断路器,然后拉低压线路总断路器,最后拉变压器高压跌落式熔断器。5. 变压器送电时的操作顺序与停电时相反。6. 为了预防误操作,拉合高压跌落式熔断器之前,应先检查低压断路器是否已经处于断开位置。
变压器停电
操作
顺序
如何
答:
在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电
变压器
由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很...
对
变压器
停,送电的操作
顺序
有什么规定
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的
顺序
依次操作。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
停送电操作
顺序
答:
停送电
顺序
是:
停电
时,先停低压,后停高压。最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
配电
变压器停电
如何操作?
答:
答:配电
变压器停电
操作方法有以下两种:第一种操作
顺序
:(1)断开低压侧总开关;(2)断开低压侧总开关的刀闸;(3)断开高压侧跌落式熔断器。第二种操作顺序:(1)断开1线路开关;(2)断开2线路开关;(3)断开3线路开关;(4)断开总开关;(5)断开总开关的刀闸;(6)断开高压侧跌落式熔断器。如果低压侧...