55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器拆除安装的安全措施
如何
安全拆除
10KV
变压器
上的避雷器去打耐压
答:
将变压器高低压两侧断开(两侧应分别有明显的断开点),做好防突然来电的措施
,将变压器高低压两侧三相短路并可靠接地,就可以直接拆了。
拆除变压器
低压侧有什么要求
答:
首先要解列运行着的变压器(先分低压侧刀开关,再分高压侧刀开关)取下控制熔丝、取下合闸熔丝,拉出手车
。
在高压侧刀开关与变压器之间挂接地线一组
;在低压侧刀开关与变压器之间挂接地线一组;在高压侧刀开关手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作标示牌”;在低压侧刀开关手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作标示...
农村里
变压器
在门口如何拆掉
答:
您需要拆除门口的变压器,采取以下步骤:
1、联系电力公司:与负责该地区供电的电力公司联系
,并向他们提供详细的情况说明。他们将为您提供专业的指导和支持,包括派遣合格的电力工作人员来安全地拆除变压器。2、遵循专业指导:在电力工作人员到达之前,请遵循电力公司的指导,确保您和周围的人员远离变压器,并避...
拆除
高压
变压器
要做什么准备?
答:
1断电
2
高压电笔验电
(确实断电)3接地先将接地线接地再将地线一端接变压器进线(进线全部并接后接地线)4
穿绝缘筒靴、带绝缘手套进行施工
.在接到调度室命令后,再拉开高压侧隔离闸,就可以拆了,隔离刀闸如果是柱上的,特别是高压侧,再拉下风侧.如果是10KV配变,要先拉上风侧,不然可能会弧光...
低压
变压器
容量及一些常见问题
答:
低压变压器的安装注意事项
1.设备吊装时,应有专人统一指挥,吊物下方严禁站人.待设备完全放稳后,方可取下钢丝绳.2.变压器搬运及找正过程中要注意防止设备倾倒和挤,压伤手脚.
平台接应人员要挂好安全带,安全带应系在工作面上方牢固的构件上,以防人员从平台跌下.3.开工前,施工负责人和安全员应对安全...
变压器拆除
规范
答:
先断开支线电源在断开高压令克在断开令克下面线,变压器线,吊车吊住变压器、
拆变压器
固定螺丝
变压器
倒闸操作有哪些需要注意的问题?
答:
切合空载变压器产生操作过电压的防范
措施
。变压器中性点接地,主要是避免代写论文产生操作过电压。在110 kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合
变压器的
绝缘
安全
、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。...
变压器拆除的
施工方案怎么写
答:
主要说明保证
安全
施工的组织
措施
和技术措施;组织措施包括工作票.工作许可.监护制度;工作间断转移和终结制度等;技术措施有停电验电
装
设地线和悬挂标示牌和遮栏等;以及监护人和操作人员的技术交底等内容
电力
变压器安装
规范
答:
④
变压器
本体接地取主地网不同地点进行两点接地。⑤ 铁芯、线圈完好,绝缘垫块密实无松动,油路无阻塞,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好,防松螺母锁紧。线圈完好,绝缘垫块密实无松动,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好。⑥ 分接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×10mm),...
配电房
安全
操作规程有哪些?
答:
17、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可
拆除安全措施
,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。18、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器安装接地装置安全措施
变压器安装安全措施
拆除变压器安全措施
安装变压器安全措施和注意事项
变压器检修的安全措施
变压器检修安全措施的要求
变压器的安全防护措施
安装变压器的技术措施
变压器清扫安全措施