答:
额定电流=变压器容量S/根号3的额定电压U;变压器短路阻抗Z=额定电压U/短路电流Id
;请用上面三个式子,替换法得出变压器阻抗的计算公式,当然,高压侧与低压侧(数值)是不一样的。变压器阻抗没有具体公式,请使用上述方法推算。电抗(reactance),用X表示,是一种电子电子元件因为容量或感应系数展示的对交...
变压器
的电阻和
电抗
值怎么
计算
答:
变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量
。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
变压器电抗
怎么
计算
?
答:
R1 为铁心柱的半径,R2 为铁心窗中心线的半径即铁心窗中心线到铁心柱中心线之间的距离。I 为相电流的有效值。
如何
计算
三绕组
变压器
的电阻和
电抗
答:
三绕组
变压器
的短路阻抗
计算
是一项关键的技术任务,可以通过
公式
Z = Uk% * Un² * 1000 / (100 * Sn) 来计算,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,而Sn表示变压器的容量。例如,一台Se=100KVA,10/0.4KV的变压器,若短路电压Uck%为4.3%,我们可以先计算10KV侧的额定电流(100 / (10 * ...
如何
计算
三绕组
变压器
的电阻和
电抗
答:
三绕组变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3%,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
已知变压器铭牌
参数
,如何
计算变压器
电阻与
电抗
?
答:
先用铭牌中的阻抗电压折算成阻抗Z=u%*U/I,再通过负载损耗大致
算
出电阻分量,由于负载损耗由电阻损耗、附加损耗和杂散损耗组成,通常附加损耗和杂散损耗大约为负载损耗的25%,通过Pk*0.75=I*I*R求出R,由于Z*Z=R*R+X*X,这样就可以求出
电抗
了 ...
电力系统分析的
变压器
阻抗导纳
计算公式
怎么记?
答:
电抗公式
:X=(Uk%/100)*(U1n^2/Sn)\r\n电抗大小由短路电压反映,结合单位换算100及短路电压
计算公式
,有X=(Uk%/100)/(U1n/In)\r\n3、电导公式:Gm=P0/(U1n^2)/1000\r\n与电阻公式类似,电导也是产生有功的原件,其大小由空载有功损耗P0标识;\r\n4、电纳公式参考电抗公式 ...
110kv主
变压器
的
电抗
标幺值的
公式
答:
110kv主
变压器公式
为:Xk=Xin/(SnkV^2)。Xk为主
变压器电抗
标幺值,Xin为主变压器的接线电抗值(单位为欧姆),Sn为主变压器的额定容量(单位为兆伏安),kV^2为主变压器的额定电压等级(单位为千伏的平方,即kV^2)。
求
变压器
等值电路 电阻
电抗
的
公式
答:
这里是相电流,因为单相功率
公式
:P=I×I×R,三相功率公式:P=(I×I×R)×3
已知
变压器
的高压侧的短路容量 求高压侧的
电抗
为什么
公式
是X=U平...
答:
短路
电抗
等于短路电压除以高压侧额定电流,即X=Uk/I1n。 因为短路容量等于短路电压乘以高压侧额定电流,即Sk=Uk×I1n, 所以X=Uk/I1n=Uk÷Sk/Uk=Uk²/Sk。