变压器低压侧多大电缆
400kva
变压器低压电缆
怎么选择?
答:
400kvA变压器低压侧的额定电压是400V
。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,
3x150+1x70平方铜芯电缆
的安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达 298Ax2=596A >Ie 所以可以选用。
400kva变压器多大电缆
答:
低压侧的额定电流则高达607安培,
这时应选择185平方毫米或240平方毫米的铝电缆
。在远距离传输时,我们不仅要考虑电缆的安全载流量,还要兼顾电压损失。这意味着在保证负载点能接收到足够的电压的前提下,选择适当的电缆截面,以确保工作的电压在标准范围内。总的来说,选择变压器电缆时要兼顾电流大小、传输距...
变压器低压
出线
电缆
规格
答:
选择电缆为YJV22-3*95mm²
;。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器...
1250KVA的
变压器
高压、
低压
端都用
多大
的
电缆
,急1谢谢!!
答:
1250*1.443=1804A的
低压
输出电流,需要铜芯
电缆线
5根185平方的并联使用或者6根150平方的并联使用,如果供电距离太远,截面积还要加大。
10KV/380V的
变压器
,容量为630KVA。请问
低压
出线端要用
多大
的
电缆
?
答:
10KV/380V的
变压器
,容量为630KVA。请问
低压
出线端要用225平方毫米的铜
电缆
。(如果不考虑变压器损耗,这样计算保守一些,确保电缆截面积够)630KVA=630KW 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=630000÷(1.732×380×0.85)=1126(A)根据导线...
求
变压器
容量500KVA,
低压侧
需要
多大
的铜4芯
电缆
,电缆型号是什么?_百度...
答:
变压器
容量500KVA
低压侧
电流约500×1000/(1.732×400)=722A,明确指出低压大
电缆
输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会大打折扣,应该选用单芯电缆才合理。\x0d\x0a选用铜芯电缆:\x0d\x0a选用YJV0.6/1KV1×400铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力...
1250 kva的
变压器
选择
多大
的
电缆
答:
在一般情况下,对于1250kVA的
变压器
,如果高压侧的电压为10kV,
低压侧
的电压为400V,且
电缆
的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截面积为400平方毫米的铝芯电缆。如果电缆的长度较长,需要相应地增加电缆的截面积。此外,还需要考虑电缆的工作环境温度和其他安全因素。
如何计算
变压器低压侧
出线需用
多大
型号的
电缆
?
答:
800KVA的
变压器
,
低压侧
负载电流为1155A!(按气温+35°C来计算
电缆
)应选用:3X300+1X185的铜芯电缆两根或3X2400+1X150的铝芯电缆三根引到低压配电系统的进线柜!不过,这么大的电流是不宜采用电缆的.建议选用矩形截面的母线!铜排:80X6. 铝排:80X10。
10KV,250KVA
变压器
要选用什么型号的
电缆
?
答:
低压侧
250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300电缆 250kva的
变压器
额定电流在360安培左右。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV
侧电缆
直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载...
400KVA
变压器
高
低压
分别用
多大
的
电缆
合适 怎么算?
答:
根据
变压器
容量计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、
电缆
载流量来选择电缆型号和规格。如果400KVA变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(
低压
)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯电缆。