变压器一次二次电流之比
变压器
在负载运行时,一、
二次
绕组内的
电流之比
近似等于 。
答:
变压器在负载运行时,一、二次绕组内的电流之比近似等于 。
A.绕组匝数比 B.匝数比的倒数
C.匝数比的平方 正确答案:B
变压器一次
和
二次电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;
2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A
;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
变压器一次
电流是
二次电流
的几倍
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。
二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A
。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
变压器
的
一次
和
二次电流
如何计算?
答:
变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=...
变压器
的一、
二次电流之比
与一、二次侧绕组匝数之比成什么比?
答:
一
二次电流比
与一二次匝数之间成反比。这个公式是电压关系。电流和匝数的关系略为复杂。次级的匝数越多,电压越高,正常来讲电流也越大,但实际未必如此。因为匝数越多虽然电压越高,但由于内阻也增大,所以电流未必增大。功率等于电流乘以电压,匝数一定,电压也就定了,这时同样的匝数,只有增加线径,...
电力
变压器
的
一次电流
和
二次电流
怎么算?
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其
二次电流
:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
变压器
一
二次电流之比
与一二次绕组的匝数比成正比
答:
1、我们要验证一个关于
变压器
的物理关系,那就是变压器的一
二次电流之比
是否与一二次绕组的匝数比成正比。首先,我们需要了解变压器的变压原理和电流与匝数的关系。变压器是通过电磁感应原理进行电压变换的设备。一二次绕组之间存在耦合,但他们是相互独立的。2、当
一次
绕组上有交流电流流过时,会在一次...
变压器
的
一次电流
和
二次电流
怎么计算
答:
如果
变压器一次
匝数与二次匝数比5:1,一次电压是12V,功率是24W,变压器的
一次电流
是2A和
二次电流
是10A。理想变压器,一次上功率与二次上功率相等,所以一次电压与二次电压比等于匝数比,所以二次电压等于12÷5=2.4V 功率是24W,所以一次电流=24÷12=2A,二次电流=24÷2.4=10A ...
电力
变压器
的
一次电流
和
二次电流
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其
二次电流
:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
...
变压器
容量为800KVA 一次电压为10KV 请问
二次电流
与
一次电流
的比值是...
答:
一次电流
为800/1.732/10=48.2A
二次电流
为800/1.732/0.66=700A 二次电流/一次电流=700/48.2=14.5