1. 发电机逆功率保护的原理是在发电机输出功率为负值时触发动作
。2. 这种情况发生时,系统向发电机输送电力,导致电流方向与正常情况下的电流方向相反,即电流与电压之间的相位角为180度。3. 保护装置会在电压闭锁条件下,比较发电机电流与启动电压之间的相角。4. 当保护装置处于动作区域,并且设定值达到...
发电机逆功率保护
答:
1. 发电机的逆功率保护功能是为了防止原动机失速前突然失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的情况发生
。2. 当功率方向发生改变,发电机就会变成电动机,从发出功率变为吸收功率。3. 由于原动机转速非常快,这种功率变换会在原动机上产生一个反向力矩,可能会损坏原动机,同时无谓地消耗电力。4. 从原理...
发电机逆功率保护
的概述说明
答:
发电机逆功率保护
的动作延时应根据汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来设定,一般允许运行时间为10至15分钟。若汽轮机蒸汽系统中有旁路管道,允许运行的时间还会更长。因此,保护的动作延时可设定为5至10分钟,动作后应作用于解列灭磁。对于大型汽轮发电机,常采用逆功率保护来启动程序跳闸回路,此时...
发电机逆功率保护
答:
在大型
发电机组
上一般为可靠装设两套独立的
逆功率保护
,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,后者一般有一定的延时,(3min)逆功率保护反应发电机从系统吸收有功的大小,且受TV断线闭锁.允许发电机逆功率的大小,一般最大不超过额定有功功率的10%,各机组整定值不尽相同,1%-10%之间....
什么是
发电机逆功率保护
?
答:
汽轮发电机与电网并列运行时,
由于某种原因使汽机主汽门关闭,发电机由输出功率变成吸收电网功率以维持发电机的同步转速和损耗
,这种状态称为逆功率运行。同步发电机变为电动机运行时,对发电机而言,是没有任何危险的,但是对于大型汽轮机汽机尾部叶片将由于其与剩余汽体摩擦而产生过热,故不允许这种状态下...
发电机逆功率保护
的概述说明
答:
2、动作延时
发电机逆功率保护
的动作延时,应按照汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来整定,该允许时间一般为10~15min。计算及运行实践表明,当汽轮机蒸汽系统有旁路管道时,允许运行时间还要长一些。 因此,若按照汽轮机主汽门关闭之后允许运行的时间来整定保护的动作延时,可取5~10min。动作后作用...
发电机
单机运行出现
逆功
跳闸是什么原因?
答:
但负荷如果带的太慢,那就很有可能会扩大逆功率现象,造成逆功率跳闸;还有一种可能就是,油压突然降低或消失或者其它故障导致主汽门误关闭,而此时恰好保护又拒动导致
发电机
机端开关未跳闸,这样一定会导致逆功率动作,有些装置还设置有程序
逆功率保护
,两者
原理
基本大同小异,可以查看有关说明书了解。
发电机逆功率
运行现象有哪些?如何处理呢
答:
1、对频率造成
逆功
现象的调整:如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、
功率
表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。这时
发电机
会调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表的指示调整为零即可。使两台...
逆功率保护
主要保护汽轮机的什么啊?(电厂)
答:
5. 低水头水轮机如灯泡式和斜流式,在逆功率工况下,微观水击作用产生汽蚀,导致导水叶损伤。6. 上述
发电机组
在逆功率运行状态下对原动机有害,应安装
逆功率保护
。7. 逆功率运行对发电机本身无害,但会从系统吸收有功以维持同步运行,系统频率可能降低,给电网无功。8. 汽轮机在逆功率状态下,尾部...
在什么情况下单击会出现
逆功率
?
答:
发电机逆功率保护
发电机逆功率保护又称功率方向保护。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。01 概述说明 并...