发电机程序逆功率和逆功率的区别
何时
发电机逆功率保护
动作,不是
程序逆功率
。
答:
1. 逆功率保护动作是在发电机实际产生逆功率时触发的保护措施
。这种情况下,逆功率继电器会在延时后执行一系列保护动作。与程序逆功率不同,逆功率保护考虑的范围更广,例如,即使主汽门未完全关闭,由于主汽压力下降,发电机可能带着汽轮机转动,这也被视为逆功率情况。2. 程序逆功率是指在主汽门已经...
发电机逆功率
运行现象有哪些?如何处理呢
答:
1. 逆功率现象:当发电机组的频率不匹配
,转速较高的机组在电流表上显示正值,功率表指示正功率,而转速较低的机组电流表显示负值,功率表指示负功率。这种情况下,发电机会调整机组转速,使两台机组的功率指示均为零,转速基本一致。2. 电压差导致的逆功率现象:当两台机组的功率表指示均为零时,如果...
发电机逆功率
运行现象有哪些?如何处理呢?
答:
总结:逆功率保护是发电机继电保护的一种,主要是保护汽轮机。而程序逆功率保护不是一种保护
,而是为了实现程序跳闸而设置的动作过程,一般应用于停机方式。逆功率保护在定值达到时会跳闸,而程序逆功率保护除了定值达到,还要求汽机主汽门关闭。因此,在机组启动过程中并网瞬间,应避免逆功率动作。
何时
发电机逆功率保护
动作,不是
程序逆功率
。
答:
)而程序逆功率是主汽门在关位的情况下发生逆功率,延时跳闸保护,
最大的区别就是程序逆功率比逆功率延时时间短
,停机时一般打汽轮机然后让系统发生程序逆功率而实现跳闸发电机的目的,而不直接打发电机,防止主汽门关闭不严汽轮机超速,程序逆功率的意义就在这里 ...
什么是
逆功率
答:
逆功率是指主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸
,发电机从系统吸收有功功率,变为同步电动机运行,逆功率的保护对象是汽轮机的末级叶片。产生现象:1、警铃响,主汽门关闭、逆功率光字牌亮;2、有功负荷表指示零值以下;3、无功负荷表指示增加;4、静子电流表指示降低。分类...
发电机
出现
逆功率的
现象和处理方法.
答:
逆功率
即
发电机
进入同步电动机状态从系统吸收功率时动作,一般是用来作为
程序
解列,目的是不让汽轮机飞车,因为在正常运行时如果直接断开发电机开关,汽轮机上由于突然失去阻力矩,即使主汽门关闭速度再快也会发生飞车现象,这种解列只有在电气系统有故障时才会发生,但在正常停机时为了避免这种状态,通常是先...
何为
逆功率
?
答:
【答案】:所谓
逆功率
就是同步发电机成为同步电动机的运行状态,从系统中吸取有功功率,
与发电机
输出功率流向相反。
发电机逆功率保护
答:
而且还要使用电网的电。5. 长时间逆功率运行有可能造成绕组烧毁,因此在一般情况下,不得将发电机长时间逆功率运行。6. 目前,在大型发电机组上一般装设了两套独立的
逆功率保护
装置,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,来限制发电机逆功率的大小,一般最大不超过额定有功功率的10%左右。
发电机逆功率的
介绍
答:
发电机
逆功率保护
又称功率方向保护,当发电机出现逆功率(外部功率指向发电机,也就是发电机变成电动机工况),逆功率保护动作断路器跳闸。需要采集三相电压和二相电流信号。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取...
发电机逆功率逆功
现象
答:
针对电压差引起的
逆功
,调整方法更为细致。在
功率
表指示为零且电流表仍有电流指示时,星火
发电机
公司会调整其中一台机组的电压调整旋钮。调整时,会根据电流表和功率因数的指示进行操作。目标是消除电流表的读数,使其显示为零。调整后,再根据功率因数表的指示,通常将它调至滞后0.5以上,一般可设定在...