答:
1)励磁回路开路,励磁绕组断线
。如灭磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路,可控硅励磁装置中部分元件老化、开焊、损坏等。2)励磁绕组长期发热,绝缘损坏,接地短路。3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓引...
发电机励磁
线路
故障
怎么检查?
答:
当发电机励磁线路出现故障时,
需要进行以下检查:1. 励磁机整流输出:用三相调压器直接加电压至励磁功率回路进行整流
,输出至额定电流时发电机电压仍只到30%。2. 励磁PT电压:检查发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被熏黑,检查发现励磁变压器高压保险。
试述
发电机励磁回路
接地
故障
有什么危害?
答:
发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为:1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性
,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。2、转子电流通过转子本体,如果转子电流比较大,就可能烧损转子,有时还造成转子和汽轮机叶片等部件被磁化。3、由于转子本体局部通过转...
发电机励磁
系统的几种
故障
处理
答:
1、保护装置误报“转子回路一点接地”故障处理
。本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,需要完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。2、正常调节有功功率引起机组解列的事故处理。对励磁调节器的低励限制功能...
发电机励磁
系统的几种
故障
处理
答:
(2)
故障
分析: 分析保护装置中“转子
回路
一点接地”动作原理知道,保护装置根据转子电压判断转子接地故障。当
励磁
调节装置刚起励时,发出初励电源投入命令,转子电压升高,
发电机
电压上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于励磁调节器机端电压初始参考值低于初励电源产生的机端电压,...
发电机
由于
励磁回路
开路失磁时,为什么还能吸收无功呢?励磁回路开路,没...
答:
无法形成磁场,这时
发电机
没有感应电动势;发电机的定子线圈是接到系统中的,没有感生电动势,变成了线圈负荷接到系统中,所以会从系统中吸收无功,相当于电感负荷,此时发动机还带着转子在空转,却与定子线圈没有任何关系。这时的发电机定子上的电压不是发电而是电感线圈上在系统的影响下的变化。
请问
发电机
磁励控制
电路故障
,
励磁
电压不能加到励磁线圈上是个什么情况...
答:
一、
励磁回路
中存在接触不良或开路现象——主要表现为线头轻动脱落、接线端子或集电环锈蚀、碳刷磨损严重或断开、集电环片间绝缘击穿或短路;二、整流部分电路出
故障
——主要表现为没有直流输出、或不能完成交流与直流的转换;三、控制电路部分故障——主要表现取样信号源故障、控制电路中的输出功率元件损坏...
汽轮
发电机
微机励磁柜显示
励磁故障
怎么处理
答:
励磁系统的故障处理(1)
励磁机整流输出
故障及处理某电厂励磁方式为无刷励磁式(系统接线方式如下),升压时给起励电流后,发电机电压变化不大,多次实验结果一样,用三相调压器直接加电压至励磁功率回路进行整流,输出至额定电流时发电机电压仍只到30%.励磁装置输出电流正常,达到额定电流后发电机电压仍然...
汽车
发电机
调节器
励磁
短路原因
答:
1、调节器内部元件
故障
:调节器内部的电子元件如二极管、晶体管发生故障,导致
励磁电路
短路。2、励磁线路故障:励磁线路出现损坏、接触不良或者短路问题,导致励磁电流无法正常流动,出现短路现象。3、
励磁回路
接地:励磁回路出现接地问题,导致电流异常流向地,造成励磁短路。4、励磁电路过载:
发电机
过载工作时,...
发电机励磁回路
接地
故障
有什么危害?
答:
发电机接地检测一般要么存在于EX(励磁设备)中,或者在GPP(发电机保护板)中,作用简单的说就是防止发电机接地
故障
造成的事故。
发电机励磁回路
一点接地、二点接地都是接地检测的方式之一。当发生一点接地故障时,一般接地检测部分会发出ALARM信号,但不会跳机,正如楼上所说,一点接地时未形成电气回路。