55问答网
所有问题
当前搜索:
双电源变压器次级怎么绕
环牛两组
次级双电源怎么绕
线圈法两组电压一样,能画个简图最好!谢谢...
答:
环牛两组次级绕组要想输出电压一致的对称电压,
采用双线并绕的办法绕制次级绕组
,用两根直径相同的漆包园铜线,同时绕制,第一个线圈的尾端接第二个线圈的首端作为O端,第一个线圈的首端输出V1,第二个线圈的尾端输出V2。
...三根线的双12伏
变压器
中频的,
次级
线圈应该
怎么
缠绕,
怎样
抽头,求...
答:
双线并绕,但是两组线圈的接头不要相碰
。可以给每组接一个全桥整流滤波,这样做出来的双电源纹波更小。
用两个输出单12V的
变压器
串联当双12V用可以吗?
怎么
串?
答:
1、两个电源变压器初级电源输入端并联、并固定输入相线
。2、次级12伏电压串联时注意相位,不能搞错,否则电压为零。3、可以用万用表交流档测量一下串联后的电压,确定电压为24伏就好了。电路图如下:
缠挠充电
变压器
,初级原先线圈不动,
次级
线圈有几种缠挠方法。求大师揩...
答:
电源变压器
初级线圈不动,改变
次级
输出电压,应注意以下几点:1、首先拆除次级线圈时,应该记住原来次级电压和线圈圈数,计算出每伏匝数,重绕时需要用。2、按照你的电路图所使用的供电电路绕制,有单电源、
双电源
。如:0~6伏,12伏~0~12伏。多组电源,如交流收音机用的电源变压器图:绕组之间互相...
请问,两只相同的环型
变压器
,可不可以将初级绕成110V,
次级绕
成单48V单6V...
答:
完全可以,如下图:6V串联使用为单12V,48V串联后中心抽头为
双电源
。
功率足够的
变压器
,
次级
单根线缠绕,可以在出头一端位置加一个接头做双...
答:
变压器次级
单根线缠绕,在出头一端位置加一个接头,并不是
双电源
,只不过是多一个接线头而已。双电源需要有两个线圈,或在单线圈中间抽头才行。如下图所示,次级线圈带抽头,才是双电源输出。
...
次级双
20V的,200W环形
变压器
,铁芯截面积外径是18.4cm高度4cm内径...
答:
次级绕
组用两根直径2毫米的漆包线绕制43匝,两根线的一个头和另一根线的尾连接到一起作为中心抽头,就好了,假如经验不足可以把四个次级绕组的线头分别引出,以防止对同名端认识不足连接错误。到此,这个
变压器
就算制作好了。假如这个变压器用来制作功率放大器,需要把刚才说的屏蔽引线连接到功率放大器...
大功率输出的
变压器
,
次级
可以双线并绕吗
答:
大功率输出的
变压器
,
次级
不可以双线并绕。原因:因为无论
如何
选择,双线的内阻一定不会完全一样的,这样在大负荷的情况下,会造成两根线中的电流不平衡,而使得其中一根线过负荷而过热。工频变压器是由两根线绕的,一个是次级线圈(输出)一个是初级线圈(输入)。但大多数的电路板中的变压器都是由三根...
这个
变压器
重新绕,初级我用0.5漆包线,
次级
1.5漆包线,做220V变12V,初级...
答:
变压器初级线圈用一根线
绕
十圈(如
次级
为一圈),其电压比为10:1。而十根线绕一圈(如次级为一圈),其电压比为1:1。但电流上看,后者比前者大十倍。但在
电源变压器
中,初级都是一根,次级有二根并绕(
双电源
)。当次级线圈找不到粗的漆包线时(保证有大电流输出),会用几根并绕。
E牛
怎样
改
次级
线圈,降低输出电压??(输出
双电源
的)!!!
答:
首先得准确测量输出绕组的电压。然后拆开矽钢片,将输出绕组拆下,数准匝数,用匝数除以测得的电压值,就可以计算出原
变压器
几匝/V。用这个“几匝一伏”乘以改造后所需电压就可以计算出
次级
需要绕多少匝了。注意:这里需要加绕2~3%匝,因为拆改后损耗肯定要增加的。再说说:如果有经验的话,可以根据...