55问答网
所有问题
当前搜索:
压力管线水压试验
给水
管道的压力试验
应如何进行?
答:
1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验。2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复。3)对要试压的管段进行划分,
管道水压试验
的长度不宜大于1000m。对...
什么是
压力管道水压
强度
试验
?
答:
12.4.2
压力管道水压
强度试验的
试验压力
应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管>1.0 P+0.4≤0.5 2P球墨铸铁管>0.5 P+0.5钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, ...
压力管道水压试验
标准是多少?
答:
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,
水压
强度
试验压力
应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。2、对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形...
水压试验
的允许渗水量是如何规定的?
答:
压力管道水压试验
允许渗水量如表:采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。水压试验管道内径大于或等于600...
给水排水
压力管道的水压试验
分为( )。
答:
给水排水
压力管道的水压试验
分为预试验和主试验两个阶段。水压试验过程与合格判定如下:预试验阶段将管道内水压缓慢地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应...
消防
管道水压试验
标准是多少呢?
答:
压力管道水压试验
的标准是确保管道系统能够安全运行的重要指标。以下是对水压试验标准的详细说明:1. 当管道系统的设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应等于设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。若设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。2. 在进行...
室内给水
管道水压试验
的规定
答:
4.2.1 室内给水
管道的水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下...
水
管道
怎么做打压实验?
答:
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且
试验压力
不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。3、
管道水压试验
长度不宜大于1000m。对中间设有...
水管打压
试验
标准,水管打压试验方法
答:
水压试验
标准 1,水压试验静水压力是
管道
工作压力,
试验压力
不应低于0.80MPa; 如果管道工作压力小于0.8MPa,则选择液压试验压力为0.8MPa。 气压试验不得代替水压试验;2,管道充满水后,应验收未回填的裸露连接点(包括管道和管件的连接部分),并排除泄漏;3。 液压试验的长度不应超过1000米。 对于中间...
建筑给水
管道水压试验压力
如何确定?
答:
铸铁管工作压力小于0.5,
试验压力
2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将
管道
内
水压
缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。