卫生间等电位连接线规格要求
卫生间
的接地线与leb
连接
用多大的线
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的第3.11.7条中规定:等电位接地采用铜线时,
其截面积不应小于2.5mm²
;。02D501-2《等电位安装》的16页中,
卫生间等电位接地线采用4mm²的铜芯线
。采用2.5mm²以上的铜芯线就可以了。
卫生间等电位
怎么
连接
答:
卫生间的等电位连接方法如下:
1、从卫生间任意插座的接地线上接一根不小于2.5平方米的软铜芯软线,接入局部等电位箱,并与端子连接
。2、还可以用当地等电位箱预留的另一根线,通过不小于4mm的铜芯软线与卫生间的金属排水管连接,如果有其他金属物体,也需要利用这个地方进行等电位联结。
卫生间等电位
盒尺寸
等电位连接要求
答:
1、7尺寸5*160*50
。2、等电位连接要求所有进入建筑物的外来导电体均应在 LPZ 0A 或 LPZ 0B 与 LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的...
卫生间
局部
等电位
的接地线用什么线,是软线还是硬线,多大面积?
答:
如果不用挪动就用硬线,需要挪动就选用软线,
截面不少于6平方这是防雷规范要求的
,接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。接地线...
卫生间等电位
怎么
接线
?
答:
(1)新房子
卫生间等电位
箱子里【不需要】再拉一条线与配电箱的接地
线连接
。理由:等电位箱引入的扁钢,是单独焊接接在作为接地体的圈梁钢筋上的,是独立的接地装置。与配电箱的接地是2个分别不同的接地系统。在住宅电气设计中,一般
要求
,由卫生间等电位箱引出一根BV2.4~4mm2铜线,与卫生间的插座...
游泳池、有洗浴设施的
卫生间
不按设计
要求
设置
等电位联结
答:
(1)在
卫生间
内便于检测的位置应设置局部等电位(LEB)端子,端子板要同
等电位联结
干线相连接。(2)LEB线采用BVR—1×4mm。在墙内或地面内穿塑料管暗敷,亦可在墙面或地面内暗敷不小于12mm×4mm的镀锌扁钢,并构成环状。(3)
联结线
与管道的连接采用抱箍连接。抱箍与管道接触处的接触表面要刮拭...
卫生间
里的
等电位
怎么
连接
?
答:
以下链接是讲解最清楚的
卫生间等电位连接
视频。网页链接
卫生间
里的
等电位
怎么
连接
?
答:
在
卫生间
内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的电线,用不小于4mm2的铜芯线,通过
等电位联结
端子箱互相连通.等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。...
卫生间
局部
等电位
的接地线用什么线,是软线还是硬线,多大面积?
答:
卫生间
的等位端是防雷防热水器漏电的,用4平方的铜线,软硬都行。接在水管出水口金属裸露处。这个不是普通接地地线,不要与接地线混接。
卫生间
局部
等电位连接线
最小截面应该是多少?一般来说图纸设计都是用25*...
答:
等电位
图集里局部等电位最小值就是16,既然你说验收规范也是16那这两个没冲突;一般图纸设计25*3或8MM圆钢这个也没问题,25*3=75,4*4*3.14=50.24,这两个数值都大于前面的16,没问题的。估计你把单位搞错了,16的单位是平方毫米,8是圆钢直径 ...