55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间接地扁铁规范
接地
装置施工及验收
规范
说明
答:
第1.1.2条 在
接地
线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号,其代号为“ ”。第1.1.3条 进行检修时,在断路器室、配电间、母线分段处、发电机引出线等需临时接地的地方,应引入接地干线,并应设有专供连接临时接地线使用的接线板 和螺栓。第1.1.4条 当...
接地
线的
规范标准
国标是什么?
答:
根据百度文库查询得知,
接地
线
规范标准
国标如下:1.作用:接地线的首要作用是保护电气设备和人身安全,它的主要任务是防止电气设备的金属外壳带电而造成触电事故。2.防触电原理:当设备的金属外壳带电时,接地线能将电流引入大地,从而降低人体触电的风险。3.分类:根据设备的不同,接地线分为单孔、双孔、...
室外照明:25*4
扁铁
作
接地
线时 埋地最底深度有要求么?
答:
室外照明25*4
扁铁
做
接地
极的时候埋设深度一般不小于0.7m。电气接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地...
配电房
接地扁铁
刷颜色
规范
答:
根据百度文库查询得知,配电房
接地扁铁
刷颜色
规范
如下刷漆的颜色明敷的接地线应涂黑色,如因设计要求涂别色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15mm的两条黑带,间距为150mm。中性点接到接地网的明敷接地导线应涂紫色带黑色条纹。刷漆的长度接地线应刷漆的长度主要取决于明敷接地线的表面长度。一般来说,明敷...
配电房
接地扁铁
刷颜色
规范
答:
根据百度文库查询得知,配电房
接地扁铁
刷颜色
规范
如下:1.刷漆的颜色:明敷的接地线应涂黑色,如因设计要求涂别色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15mm的两条黑带,间距为150mm。中性点接到接地网的明敷接地导线应涂紫色带黑色条纹。2.刷漆的长度:接地线应刷漆的长度主要取决于明敷接地线的表面...
配电房
接地扁铁
刷颜色
规范
答:
根据百度文库查询得知,配电房
接地扁铁
刷颜色
规范
如下刷漆颜色明敷的接地线应涂黑色,如因设计要求涂别色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15mm的两条黑带,间距为150mm。中性点接到接地网的明敷接地导线应涂紫色带黑色条纹。刷漆长度接地线应刷漆的长度主要取决于明敷接地线的表面长度。一般来说,明敷接地...
接地扁铁
长度和宽度是否符合要求参照哪个
规范
答:
电气装置的
接地
是否
规范
应参照“GB50169-1992《电气装置安装工程.接地装置施工及验收规范》
卫生间
等电位怎么连接
答:
一、
卫生间
等电位怎么连接 首先要用镀锌
扁铁
和钢筋焊接与主柱焊接相接的螺纹钢上,卫生间墙内装个等电位专用铁盒(一般卫浴店有卖)。若卫生间插座有
接地
线时,要和插座的PE线做等电位连接的原因是可以阻挡距离,阻值小,安全系数相对来说比较高。二、卫生间等电位连接注意事项 一般等电位安装在洗脸盆的...
商品房等电位
接地
扁钢怎么处理
答:
2、工程部和监理应认真按照设计和验收
规范
要求对隐蔽工程做好检查验收,发现问题及时督促落实整改。3、水电安装班组与土建施工班组应密切配合,施工随时跟踪到位。4、将等电位接地干线全部拆除,无法与粱主筋连接的情况时,就近打接地极,类似如此返工不得另行计费。连接等电位端子箱的
接地扁铁
不能用普通扁钢...
防雷
接地
符合哪些
规范
要求?
答:
一、防雷
接地
国家
标准
GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术
规范
》GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》二、 相关标准具体要求 本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直接地体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时...
棣栭〉