答:
2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须
接地
焊接。3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同
扁钢的
焊接必须进行三面焊接...
接地
线
扁铁
颜色
标准
答:
黄绿双色。按GB2681规定,保护装置中保护导体的颜色必须采用黄绿双色,并最好贯穿导体的全长。
接地
线
扁铁
有良好的防腐防锈功能,常用于防雷接地的导体。
各类镀锌
接地
扁钢厚度
规范
允许是多少?25*4、40*4、60*6、80*8四类分 ...
答:
您好,非常高兴能够与您一起探讨这个问题。 各类镀锌
接地
扁钢厚度偏差允许值,根据国家
标准
GB/T 704表2,25*4、40*4、60*6、80*8四类,应当是同样要求,3~16mm,允许误差是 普通级是+0.3mm,-0.5mm,较高级是+0.2mm,-0.4mm。
接地扁铁
和圆钢焊接面积如何规定
答:
这两个的焊接面积规定如下:采用搭接焊,搭接长度应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,且不少于3面焊接;圆钢与圆钢为搭接圆钢直径的6倍,且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,且双面施焊。扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯...
接地扁铁标准
颜色刷法
答:
题主是否想询问“
接地扁铁标准
颜色刷法是什么”?1、根据查询中国工程局官网得知,涂黑色。接地体之间的扁铁刷沥青。接地干线刷黑色油漆。2、明敷的接地线表面涂以15到100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹。刷漆的方向没有要求。3、明敷的接地线涂黑色,如因设计要求涂别色,则应在连接处及分支...
住宅建筑设计
规范
。
接地
篇电气竖井明敷一条镀锌扁钢规格尺寸规范
答:
宽度不小于50mm,厚度不小于5mm。根据《住宅建筑设计
规范
》
接地
篇电气竖井明敷一条镀锌
扁钢的
规格尺寸规范为:宽度不小于50mm,厚度不小于5mm,长度根据实际需要进行设计。此外,还需要根据当地的电气安全
标准
和规定进行设计和施工。
扁铁接地
T型搭接怎么焊接才符合
规范
?
答:
先将接在T型中间的直板弯成L型,再另加一个L型短块背靠背对斉焊成T型,,用这个T型头焊在横 板上,。
扁铁
的
规范
叫法是什么?
答:
第三组 每m大于60kg,通常长(非定尺)3~5m。 通常长度2~6m 二、
扁铁
有良好的防腐防锈功能,常用于防雷
接地
的导体。扁铁和扁钢就没有区别,都是安装工程,主要用于电气“接地母线敷设和接地跨接线”。三、常用扁铁规格型号 接上表 参考资料:百度百科-扁钢 ...
接地扁铁
可以裸露地面吗
答:
接地扁铁
可以裸露地面,马路边建筑常见的,仅仅在人会碰触到的高度加绝缘保护。接地采用扁铁焊接
规范
要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径...
卫生间
等电位如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌
扁铁
,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和
接地
引出线。它的...