2.0.42 半冷冻式储罐 semi—refrigeratedstorage tank
在较低温度和较低压力下盛装液化石油气的储罐
。2.0.43 全冷冻式储罐 fully refrigerated storage tank 在低温和常压下盛装液化石油气的储罐。GB50016建规和GB50160石油化工企业防火规范也都是延用的这个定义。
储罐
围堰设计规范
答:
本标准按此要求规定
全冷冻式储罐的个数不宜多于2个
。
液化石油气
储罐
防火布置要求有哪些?
答:
- 对于总容积大于50立方米或单罐容积大于20立方米的全压式和
半冷冻式
液化石油气储罐,与明火源或散发火花地点以及基地外建筑的防火间距,应符合表4-7的规定。- 全
冷冻式储罐
与基地外的建筑物、构筑物、堆场的防火间距,应符合表4-8的规定。- 液化石油气气化站、混气站的储罐与周围建筑物的防火间距,...
液化石油气
储罐
防火布置要求有哪些?
答:
(1)总容积大于50m3,单罐大于20m3的全压式和半冷冻式液化石油气储罐或罐区
,与明火或散发火花地点和基地外建筑的防火间距不应当小于表4-7的规定。(2)液化石油气供应基地的全冷冻式储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距不应当小于表4-8的规定。(3)液化石油气气化站、混气站的储罐与周围建筑...
20立方米液化石油气罐围堰
标准
答:
这种石油气罐围堰标准如下:
液化烃全压力式或半冷冻式储罐组宜设不高于0.6m的防火堤,防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m
,堤内应采用现浇混凝土地面,并应坡向外侧,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m等。
液化石油气供应基地的防火间距有哪些规定?
答:
液化石油气供应基地的全压式和
半冷冻式储罐
(区)应与明火或散发火花地点以及基地外建筑保持一定的防火间距。这些间距不应小于表3-20的规定。如果基地外还有其他建筑,其防火间距应符合表3-21的规定。表3-20和表3-21提供了具体的防火间距
标准
,并注明了相关的计算方法和适用条件。例如,当地下液化石油气...
液化石油气供应基地的防火间距有哪些规定?
答:
【3标§】液化石油气供应基地的全压式和
半冷冻式储罐
(区)与明火或散发火花地点和基地外建筑等的防火间距(m) 表3-20 注:1.防火间距应按本表储罐区的总容积或单罐容积的较大者确定。2.当地下液化石油气储罐的单罐容积不大于50m3,总容积不大于400m3时,其防火间距可按本表的规定减少50%。3...
问224:什么装置必须设置固定喷淋冷却水设施?
答:
(1)高度大于15m或者单罐容积大于2000m3的地上液体
储罐
。(2)覆土保护的地下油罐。(3)石油化工企业单罐容积大于100m3的全压力式和
半冷冻式
液化烃储罐及储罐的阀门、液位计、安全阀等部位。(4)总容积大于50m3的储罐区或者单罐容积大于20m3的全压力式和半冷冻式液化石油气储罐及储罐的阀门、液位...
危险化学品存罐区的安全管理措施
答:
③液氨
储罐
间的防火间距要求应与液化烃储罐相同;液氧储罐间的防火间距应按现行国家
标准
《建筑设计防火规范》的要求执行。④
半冷冻式
液化烃储罐的防火间距可按全压力式液化烃储罐的防火间距要求执行。第5.3.4条 两排卧罐的间距,不应小于3m。第5.3.5条 相邻液化烃罐组储罐间的距离,不应小于16m。第5.3.6条 液化烃...
液化烃
储罐
为什么要设置防火堤?哪些液化烃储罐应当设置防火堤?防火堤...
答:
全压力式、
半冷冻式
液氨
储罐
和液化烃全冷冻式单防储罐应当设防火堤。液化烃全冷冻式双方或全防储罐组可以不设防火堤。防火堤的建造要求如下:(1)液化烃单防储罐至防火堤内顶角线的距离X,不应当小于单防罐最高液位与防火堤堤顶的高度之差Y加上液面上气相当量的压头之和(图4-1)。当防火堤的高度...