55问答网
所有问题
当前搜索:
匝间短路电机可以继续运行吗
单相1.5kw
电机
绕组
匝间短路
会怎么样?
答:
匝间短路不严重的话,电机可以继续运行
,直到绕组严重烧毁。匝间短路,用绝缘摇表检测不了。
电机
闸间
短路
对电机有什么影响,
可以
长期
运行吗
?
答:
电机匝间短路不允许长期运行
。会造成三相不平衡,电流增大,对电缆和空开,接触器,热继电器等都有损坏。电机运行的最后的结果是如果过载保护等不起作用时会烧电机。
电机短路
了该怎么办?有没有可能是电线烧坏连在一起后引起短路!
答:
原因与1基本相同,不同的是如果同时有2匝以上的绕组与定子短路就形成了匝间短路,如果只有一匝与定子短路,则只会使电机漏电,
但电机还可以运转
。如果电机的绕组绝缘破损只有一小部分,可以用绝缘纸包扎处理后继续使用,如果破损部位较多或整个绕组都已经烧糊损坏,只要定子线槽没有损坏,还可以重新绕制定子...
电机匝间短路
空转
可以
转吗
答:
不可以
。匝间短路会产生很大电流。
造成发
电机
转子
短路
的因素有哪些?
答:
轻微的匝间短路,机组仅可继续运行
,但应注意加强监视和试验;当匝间短路严重时,将使转子电流显著增大,转子绕组温度升高,限制了发电机无功功率的输出,或者使机组振动加剧,甚至被迫停机。因此,当转子绕组发生匝间短路故障时,必须通过试验找出匝间短路点,予以消除,使发电机恢复正常运行发电机转子接地有...
发
电机
转子
匝间短路
还发电吗
答:
其转子绕组
匝间短路
的匝数多少直接影响定子的电压输出;定子绕组为多路并联的发
电机
,如果转子某一极励磁绕组匝间发生短路匝数减少,该极励磁磁通量减少,转子磁极磁场不均匀,导致定子绕组并联支路电压不均而产生内部环流发热,严重的不能工作。全部励磁绕组发生短路,转子磁场消失,发电机不发电。
三相
电机
线圈
短路
星接能转吗
答:
能。三相
电机
线圈短路星接
能运转
。
电动机匝间短路
不严重时,能运转;电动机线圈匝间短路,是同相线圈之间存在不同匝间的短路,匝间短路后引起线圈感抗下降,被短路的部分失去励磁功能;电源电压不变情况下,
电动机的
电流会增大,引起发热,功耗增加;严重时,三相电流不平衡,引起振动,声音异常变大,这种...
家电
短路
会影响发电场正常
运行吗
?
答:
发
电机
定子绕组轻微的
匝间短路
,并不会影响机组的正常
运行
,所以经常被忽略,但如果故障
继续
发展,将会使定子电流显著增加,绕组温度升高,电压波形畸变,机组振动并出现其它机械故障。导致大轴严重磁化。另外短路点处的局部过热可能使故障进一步扩大为定子绕组接地故障。特别是一些直供负荷机组,例如负荷为电解铝...
转子绕组
匝间短路
产生的原因和危害是什么?
答:
转子绕组
匝间短路
故障是发
电机
常见性缺陷。轻微的匝间短路,机组仅
可继续运行
,但应注意加强监视和试验;当匝间短路严重时,将使转子电流显著增大,转子绕组温度升高,限制了发电机无功功率的输出,或者使机组振动加剧,甚至被迫停机。因此,当转子绕组发生匝间短路故障时,必须通过试验找出匝间短路点,予以消除...
三相
电机
,有一绕组搭铁,为什么能正常
运转
?
能
用吗
答:
当有一绕组搭铁的三相
电机
,没有接接地线,且电机本身与地隔离良好的话,除非搭铁并该绕组存在
匝间短路
,否则完全
可以
正常
运行
,因为没有接地,漏电保护也不会出现任何动作,但是,因为搭铁存在,相当于电机外壳是带电的,存在很大的不安全因素,所以最好不要
继续
使用。