化工企业动火分析合格的标准
动火分析
与动火间隔一般不超过
答:
化工企业动火分析合格所谓标准为:爆炸下限<4%(容积百分比)
,动火地点空气中可燃物含量<0.2%为合格:爆炸下限大于4%时,分析含量小于0.5%为合格进入设备内作业,设备内含氧量不低于18%为合格。动火分析安全规定化工分厂为确保人员及设备安全,特别对动火项目做特别规定。确保正常生产,在动火前必须严格...
动火
作业前进行气体
分析的
要求有哪些
答:
1、对于需要进行动火作业的环境,
必须要进行详尽的气体分析
。分析结果应当以科学、客观的数据形式呈现,借此判断环境中各类气体的含量和特性,以保证动火作业的安全性。2、对于气体分析的要求,我们需要了解一些基础的气体分析技术。比如,使用专业的气体检测仪器进行现场测定,确定环境中是否存在易燃易爆气体,...
化工厂动火
作业之前,为何要用氮气把反应釜中的其他气体置换掉?_百度...
答:
规定甲、乙类区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作业,
必须将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗置换,取样分析合格
。使用测爆仪或其它类似手段时,被测的气体或蒸汽浓度应
小于或等于爆炸下限的20%
。如使用其它分析手段时,被测的气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度小于等于0.5%;当被测...
一二
三级动火
范围和时间
答:
1、一级动火指在生产制造、存储、运送、应用易燃易爆物品或蒸发可燃气体、蒸汽的场地动火的工作。
为30m的半径范围。许可时长不超过八小时
。2、二级动火指化工企业区域内除一级外的动火和其他单位丙类火灾危险场所范围内的动火。许可有效时间不超过三天。3、
三级动火
指在制造中使用明火或可能产生火种的作业。
化工企业动火
作业六大原则
答:
.2
危险性较场所凡火律;凡能拆律拆移安全区域火
;.3 凡储存、输送燃物料设备、容器、管道火应首先切断物料源加盲板、关闭阀门经彻底吹扫、清洗、
置换打孔通风换气并经析合格才火
;.4 火审批必须亲临现场落实防火措施签火证张火许证限处作业点效涂改;5 火操作安全监护接火许证应逐项检查防火措施...
高分跪求
化工
单位防火、防爆、防尘、防毒管理制度
答:
1.3.6
动火分析
必须符合有关规定和执行有关
标准
,并符合本规程“7”的要求。1.3.7一切动火工作,应采取安全可靠的防火防爆措施。动火前期必须完成下列工作:1.3.7.1设备管道经
化工
处理
合格
。必须切断气体或液体来源,进出口加堵盲板与系统彻底隔绝,必要时应拆掉一段联接管道,设备内部的易燃易爆物质彻底清除。置换彻底,不留...
高分跪求
化工
单位防火、防爆、防尘、防毒管理制度
答:
1.3.6
动火分析
必须符合有关规定和执行有关
标准
,并符合本规程“7”的要求。1.3.7 一切动火工作,应采取安全可靠的防火防爆措施。动火前期必须完成下列工作:1.3.7.1 设备管道经
化工
处理
合格
。必须切断气体或液体来源,进出口加堵盲板与系统彻底隔绝,必要时应拆掉一段联接管道,设备内部的易燃易爆...
制药
企业
可以从哪些方面进行安全生产管理
答:
化工生产防爆车间动火分析合格的标准是:
爆炸下限<4%
(容积百分比)的,动火地点空气中可燃物含量<0.2%为合格;爆炸下限>4%的,则分析可燃物 <0.5%为合格。生产车间受化工腐蚀影响,需要在车间用电、氧焊动火检修,而车间屋顶、墙壁上常留有未封闭的洞口,这些洞内空气不流通,就会集聚气体,要消除隐患...
在
化工企业
里如何做
动火分析
呀,我需要详细的操作规程
答:
3.氮气置换。保证管道内可燃物质含量为0 4.划定隔离区,避免任何非相关人员进入隔离区 5.到上级部门申请
动火
证 6.确定各项条件符合要求后,
动火
仪器啊,我们就用可燃气体浓度测试仪,至于装置,就一根橡胶管连接公用工程站的氮气啊,把管道可染气体置换。
化工厂
实际操作就是这样,有时候还更简单,三下...
化工企业
安全隐患有哪些
答:
1、停工检修并经认真清洗置换后分析合格的工艺生产装置。2、从易燃、易爆及有毒装置或系统拆除,且运到安全地点的容器、管线,经分析合格者。3、全厂系统管网内。4、非防爆场所及防火间距以外的地区。C、在厂区内,除一、二级以外的临时动火均属
三级动火
。(三)具体动火安全措施 1、将动火设备(罐、...