励磁跳闸处理措施
发电机灭磁开关
跳闸
后,如何
处理
?
答:
1、发电机或发变组回路发生电气量故障,保护动作全停的,
主开关跳了灭磁开关未跳应立即手动打闸灭磁开关解列灭此,否则继续向故障点送电
,手动断不开降励磁电流到零并尽快降转速到零。2、发电机非电气量保护动作、发电机外部故障(如接入的母线保护动作跳开主开关),或者锅炉、汽机、水轮机的保护动作...
发电机在正常运行时突然出现
励磁
开关跳开是怎么回事?
答:
1、有人误按了紧急停机按钮;2、紧急停机回路绝缘不好有瞬间接通;3、
励磁
开关
跳闸
回路绝缘不好有瞬间接通;4、励磁开关跳闸回路和水机事故回路,电气事故回路等都是联动的,任何事故或事故回路出问题都会联动。发电机常见故障、事故
处理
:一、发电机过负荷: 1.现象: 1) 定子电流指示超过额定值 2)有...
请教ABB
励磁
系统UN5000灭磁开关
跳闸
问题
答:
在对直流断路器发出
跳闸
指令的同时,由独立的触发回路使灭磁可控硅元件Z1导通。即使此触发回路故障,由直流断路器断开时所产生的过电压也足以使灭磁可控硅元件Z1导通。 此外,可控砖元件自身可提供一种最后的过电压保护
措施
。当选择可控硅元件Z1的正向峰值阻断电压低于断路器产生的弧电压时,即使在上...
事故预想:发电机运行中的事故
处理
,我来总结一下,一起学习
答:
主开关或励磁开关跳闸时,
首先要检查厂用电和保护动作,确认故障原因后排除,再考虑并网操作
。若主开关跳,发电机出现异常电压,需采取防过电压措施,并调整频率进行并列。总结 在发电机运行中,事故预想和处理至关重要。了解这些常见情况的发生迹象、原因以及对应的处理策略,能帮助我们及时、有效地应对,保...
发电机失磁后应怎么
处理
??怎么应对发电机失磁?
答:
切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理
。断开自动电压调节器(AVR)同励磁机定子绕组的连接,将一个电压为24V的直流电源(如蓄电池)与励磁机定子绕组连接,启动机组将转速调至额定转速运行一段时间即可。引起发电机失磁的原因有励磁回路开路,如自动励磁开关误跳闸,励磁调节装置的自动...
变压器故障
跳闸
后,怎么
处理
答:
1)确认主变压器出口开关三相确已
跳闸
,
励磁
开关确已跳闸,否则手动
处理
。2)确认6kV母线备用进线开关自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。3)确认汽轮机确已脱扣,转速下降。4)立即查明保护动作情况,作好记录,并检查故障录波器相关信息,经继保人员确认后复归保护信号.
变压器自动
跳闸
后的一般
处理
步骤?
答:
变压器自动
跳闸
后的正确
处理
技巧 1、变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。2、就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火...
发电机
励磁
系统的几种故障
处理
答:
将
励磁
调节器逆变灭磁后重新做试验,在励磁调节器起励前,手工增加励磁调节器电压参考值,保证大于初励电源产生的发电机端电压,重新起励升压后,发电机运行正常,保护装置没有发“转子回路一点接地”故障报警。 (3)故障
处理
: 本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够...
如何减弱变压器空载投入的
励磁
涌流
答:
再合闸继续运行,这种工况很正常。由于只有在电源电压过零时投入变压器,才会出现
励磁
涌流,所以
跳闸
的概率并不大。一般不设置涌流保护对变压器进行特殊保护。如果一定要设置,有专业的涌流保护器,实际上就是一个阻容耦合回路,利用涌流的高频特性,在进入变压器前就从阻容耦合回路中流走。
发电机
励磁
系统的几种故障
处理
答:
振荡、失
磁跳闸
。4)运行人员误调整,如调节器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护
励磁
碳刷方法不当等。当发电机失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关
跳闸处理
。在上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。