办公室照明标准照度
办公室照明标准
有哪些?
答:
照度标准普通办公室,照度300lx,高档办公室,照度500lx
。照度功率密度高档办公室的照度设计的功率密度为15W~18W/平米普通办公室的照度设计的
功率密度为9W~11W/平米
。光源色温及显色指数在办公场所中一般选择>4000K色温,显色指数选择Ra≥75。照明水平办公场所的照度应满足使用要求,一般为500-1000lx。...
办公室
灯的
照度
要求和
光照强度
答:
依据国家标准《建筑照明设计标准》GB50034—2004,
普通办公室,照度300lx,高档办公室,照度500lx
。在设计时,高档办公室的照度设计的功率密度为15W~18W/平米普通办公室的照度设计的
功率密度为9W~11W/平米
。光照强度光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。对生物的光合作用影响很大。可通过照度计...
办公室
灯的
照度
要求是多少,什么
规范
有明确说明
答:
办公室灯的照度要求:依据国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004,
普通办公室,照度 300 lx, 高档办公室,照度 500 lx
。在设计时,高档办公室的照度设计的功率密度为15W~18W/平米 普通办公室的照度设计的
功率密度为9W~11W/平米
。中华人民共和国国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规定了新...
办公室
的
照度
是多少为好
答:
照度是指:作业面或参考平面上的维持平均照度,规定表面上的平均照度不得低于此数值
。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度,这是为确保工作时视觉安全和视觉功效所需要的照度。照度标准值按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、 200、300、500、750、1000、1500...
普通
办公室
的
照度
要求是多少?
答:
普通办公室,0.75m水平面,照度 300 lx;高档办公室,0.75m水平面,照度 500 lx
。依据:国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
各种场所国家规定的
标准照度
列表
答:
珍善本与图书阅览室0.75m水平面500 19 80 陈列室、目录厅(室>出纳厅0.75m水平面300 19 80 书库0.25m水平面50 - 80 工作间0.75m水平面300 19 80 办公建筑
照明标准
值房间或场所参考平面及其高度
照度标准
值(Lx> UGR Ra 普通
办公室
0.75m水平面300 19 80 高档办公室0.75m水平面500 19 80 ...
公共区域
照度标准
答:
公共区域
照度标准
2 照度标准值是根据不同的空间性质,经过长期的实践制定出的
标准照度
值,意思是特定的空间在某照度值是最合适的,合适的照度值对人们从事生产生活有重要的意义。譬如普通的
办公室
照度在300Lx就差不多了,专业的绘图室需达到500Lx,医院的手术室则需要达到1000Lx左右。照度是指在被
照明
...
室内
照明
亮度
标准
答:
餐厅的
照明标准
为150lx 。卧室一般活动场所的照明标准为75lx,像床头阅读话,其混合照明标准为150lx 等等。2、
办公室
这类场所的
照明度
通常会比较高,一般来说普通办公室、会议室、服务大厅这类的场所,其照明标准为300lx,如果是视频会仪室,设计室它的照明度会更高一些。其照明标准分别为750lx ,...
办公室照明标准
是什么?
答:
家具所推荐的反射比。3)光源颜色:它包括色温、显色指数两项内容:一是色温。一般
办公室照明
光源的色温选择在3300一5300K比较合适;二是显色指数。办公室照明光源的一般显色指数选择在60一80的范围内,同时还要考虑初期投资、安装维修费用及节能等因素。(2)照明质量;1)亮度比:氙气路灯办公室照明设计应注意...
室内
照明
亮度
标准
答:
【室内照明亮度标准】1. 住宅建筑照明根据空间功能不同而有所区别。客厅和餐厅作为活动区域,
照明度
较高,标准分别为100lx和150lx。若这些区域设有书桌,用于书写阅读,则
照明标准
提高至300lx。卧室作为休息场所,照明度相对较低,一般活动区域为75lx,床头阅读区域为150lx。2.
办公室
等场所照明度较高,...