55问答网
所有问题
当前搜索:
办公室消防楼梯要求标准
办公楼消防要求
是什么
答:
1. 针对办公楼的消防要求,
若单层面积超过200平方米,需设置两个安全出口及疏散楼梯
。若单层面积超过1500平方米或总建筑面积超过3000平方米,则还需配备自动喷水灭火系统和自动报警系统。若面积未超过上述标准,则至少需配备消火栓、应急照明和灭火器。2.
办公室内应避免堆放杂物
,以免堵塞楼梯和通道。上下...
办公楼消防要求
是什么
答:
1、办公楼消防要求是单层面积超过200平米及以上的,需要两个安全出口疏散楼梯
,单层面积超过1500平米或者总的面积超过3000平米及以上的,需要增加设置自动喷淋和自动报警系统,如果不超的话,只需要设置消火栓和应急照明和灭火器即可。2、
办公室不要堆放杂物阻塞楼梯及通道
,上下楼梯要握紧扶手,切勿奔跑;电线...
办公楼消防
设计
规范
?
答:
5、楼梯设计应符合防火规范规定。六层及六层以上办公楼应设电梯;主要楼梯及电梯应设于入口附近,位置要明显
。6、尽量利用室内空间或隔墙设置壁柜或壁橱。底层及半地下室外窗宜采取防范措施。
建筑设计
规范
办公楼楼梯
最大间距
答:
按照现行的建筑设计防火规范-2006版:办公楼的两部封闭楼梯间的距离为40+40=80米
,五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米。另外有两条附注:1 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的
最大距离可增加5.0m:45+45=90米
;2 建筑物内全部...
一起学消防:
办公室防火
设置
答:
1)普通办公室每人使用面积不应小于4㎡
。2)设计绘图室,每人使用面积不应小于6㎡;研究工作室每人使用面积不应小于5㎡。2. 疏散楼梯间的设置形式,疏散门、安全出口、安全疏散距离,以及疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度要求,等等,参照的公共建筑要求确定。3. 建筑高度大于100m的...
办公室
的
消防
通道净宽是多少啊?
答:
在
办公室
设计中,会议室、多功能厅等设有固定座位的场所,厅内疏散走道的净宽,应按通过人数每100人不少于0.8m计算,最小不宜小于1m,边走道的最小净宽不宜小于0.8m。
消防
通道是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道,比如
楼梯
口、过道,那里都安有消防指示灯。消防通道在各种险情中起到不可低估的...
高层
办公
建筑空间体系构成介绍?
答:
办公室
平面的长宽比一般不超过2:1, 净高不低于2.4m。会议室。 其功能正逐步从纯粹的开会决策等延伸出展示、汇报、交流等功能,它应具备各种先进的技术措施,如投影仪、电脑、音像通讯 设施。交通联系空间垂直联系空间
标准
层的楼梯一般同时就是
消防楼梯
,按照
消防规范
的
要求
,每层楼梯总宽度应按其通过...
办公室
装修
消防
安全该注意什么?
答:
办公室
装修对
消防
安全都有哪些
要求
,办公室装修对消防安全的要求:留意点01 一个工作空间的室内面积超过60平米的话建议开2个单开门,门的宽度≥90CM,2个单开门最近边缘的水平间隔不该小于5米。留意点02 工作空间的分散门到安全出口的直线间隔是有要求的,详见下图,此图是《修建设计
防火规范
(2018年版...
办公室消防
疏散问题
答:
2、高层建筑中的房间,比如你说的
办公室
,通常
要求
是两个疏散门,但下面情况可设一个:(1)如果这个办公室是位于两个安全出口之间(安全出口是指
楼梯
),面积不超过60平方米时,可设一个疏散门,宽度不小于0.9米;位于走道尽端的办公室,如果面积不超过75平方米,可设一个疏散门,宽度不小于1.4米...
...190平方米,四间教室,一间
办公室
,
消防
队
要求
设双向通道,消防法是否有...
答:
一个
防火
分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散
楼梯
:1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2 且人数不超过50 人的单层公共建筑。你已经是多层建筑,且人数较多,所以必须设置至少2个出口和与之相连的疏散通路。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
关于消防楼梯的最新规定
消防楼梯的规定及标准要求
消防楼梯设计规范
办公楼消防楼梯尺寸要求
消防楼梯要求
消防楼梯验收标准规范
消防楼梯踏步高度规范
楼梯踏步消防要求
写字楼消防通道的要求