剪力墙竖着的钢筋弄弯了
剪力墙
,梁、柱
钢筋
偏移怎么处理?
答:
剪力墙、柱钢筋偏移应该凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整,折弯范围箍筋另加密50%
。钢筋偏处理方法:(1)墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。(2)墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整,折弯范围箍筋另...
剪力墙竖向钢筋
偏位较大,该怎么处理?
答:
1、钢筋偏位在1:6以内时,一般是3cm时可以把板砼向下凿掉一部分,把钢筋打弯使其不偏位。按规定修理好砼部分
。2、钢筋偏位在1:6以外时,一般是3cmc 以上时,要进行植筋处理(有资质的专业施工单位施工)。
剪力墙钢筋
位移介绍?
答:
1、钢筋位移较小:如果钢筋位移在3厘米左右
,剪力墙钢筋的保护层一般15mm,这时钢筋移出模板线10~15mm,可剔凿钢筋根部的混凝土,深度约6~8厘米,然后用扳手将钢筋移至模板线以内,保证模板支设即可。这样的处理,符合钢筋≥1:6改变位置的要求。禁止采用热处理的方式,将钢筋煨弯。2、钢筋位移较大:如...
如果柱子,
剪力墙钢筋
移位过大,怎样处理?
答:
剪力墙竖向钢筋
的连接,剪力墙钢筋的安装,要依据墙体外皮线位置和
墙体钢筋的
混凝土保护层最小厚度的要求,调整最外层钢筋的外边缘至混凝土表面的距离,按1/6坡度比要求,在校正竖向甩槎钢筋后,进行墙体竖向钢筋的连接。
剪力墙
中有弯起
钢筋的弯
折位置么
答:
没有具体规定,在陈青来教授平法讲座中指出:
剪力墙
身第一根
竖向
筋距暗柱或端柱纵筋的距离,为墙身竖向筋间距的1/2;剪力墙第一根水平筋距暗梁纵筋的距离,为墙身水平筋间距的1/2;楼板的第一根
钢筋
距相平行梁纵筋的距离,为板筋间距的1/2。
剪力墙钢筋
应安装悬挑工字钢被压弯怎么处理
答:
◆工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主轴的惯性矩相差较大,故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有
弯曲
的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。◆H型钢属于高效经济裁面...
剪力墙竖向钢筋
的锚固长度?插筋直锚多长,弯锚多少?
答:
平直段满足锚固长度的要求做6D且不小于150的
弯
折(可以部分坐底的)其余的直锚满足长度就可以了,弯锚要求平直段不少于0.6倍锚固长度且不少于20倍直径,弯折长度不小于15D。Lab=α×(fy/ft)×d。式中:Lab为受拉
钢筋
的基本锚固长度;fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值...
剪力墙竖向钢筋弯
钩是多长的
答:
剪力墙竖向钢筋
没有弯钩。只有插筋锚入基础的15d弯折、到顶收头的12d弯折,或者变截面处照施工图大样弯折。假如是HPB300的光圆,绑扎搭接时,钢筋末端有180°弯钩,(+6.25d).
剪力墙竖向钢筋
深入梁弯锚是多少倍d?
答:
如果直锚不够可伸至梁顶或板顶后
弯
折12d,详见11G101-1 70页。11G101-1是2011年出版的国家建筑标准设计图集的编号。在该图集中详细叙述和描绘了“混凝土结构施工图”领域的“平面整体表示方法”、“制图规则和构造详图 ”等,其具体内容是针对“现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板”的。
剪力墙竖
筋在屋面
的弯
钩长度
答:
通常
剪力墙
水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱
竖向钢筋
内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。局部无间隙(纵筋搭接或箍筋局部重叠)的并列钢筋最多为两根,如果严格要求,为保证混凝土对钢筋的360度握裹...