55问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙开裂允许标准
剪力墙
的相关
答:
剪力墙
各墙肢截面考虑地震作用组合的弯矩设计值:对一级抗震等级剪力墙的底部加强部位及以上一层,应按墙肢底部截面考虑地震作用组合弯矩设计值采用,其他部位可采用考虑地震作用组合弯矩设计值乘以增大系数 为表达清楚、简便,剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身、剪力墙梁三类构成。编号规定:将剪力墙柱、剪力墙身、剪力墙...
查
剪力墙
贯穿
裂缝
0.8毫米符合国家
标准
吗?
答:
不满足,
允许开裂构件都是0.2mm
。地下室外墙不准开裂。下图中环境类别一类最好的为干燥环境,三b最差为潮湿有腐蚀环境。他这是偷工减料造成的,最大裂缝计算以准永久组合计算,就是说活荷载全楼达到满载的0.7倍才会出现这种情况,0.7是荷载准永久值系数。
剪力墙
出现竖向
裂缝
答:
沿裂缝切出15-20mm深的V形槽,槽中灌入材料根据裂缝宽度确定,裂缝宽度在0.2-0.3mm之间
,的用灌入环氧树脂补强;裂缝宽度在0.05-0.2mm之间,灌入甲凝;裂缝宽度在0.01-0.05mm之间,灌入环氧氨脂;裂缝宽度大于0.3mm,可直接采用水泥灌浆,严格限制养护期内施工荷载。裂缝控制的基本原理 只要不...
地下室
剪力墙
竖向
裂缝
形成原因及处理方案分别是什么?
答:
(2)裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm
。(3)沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。(4)裂缝出现时间多在拆模后不久。(二)、裂缝主要原因1混凝土收缩从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不...
剪力墙
平整度
允许
偏差是多少
答:
1、 根据混凝土结构工程施工质量验收规范中的相关规定标准,剪力墙属于现浇结构,
其表面平整度允许偏差为8mm
。一般我们是使用2米靠尺来检查墙面平整度情况,靠尺横向、纵向、斜向贴着墙面,根据检测尺上的读数尺检测出墙面的平整度,根据国家规定采用2米靠尺检查平整度偏差不超过3mm。2、 大家检查墙面平整度...
剪力墙裂缝
怎么处理
答:
1、表面封闭。混凝体
剪力墙出现裂缝
很容易造成潜在的危险,一定要及时补救。当裂缝小于3mm的时候,很难将修复材料灌注进去,所以要使用专门的材料将裂缝封闭住,避免继续开裂。2、裂缝灌注。当裂缝大于3mm的时候,就要进行灌注了,先将缝隙中清理干净,然后分析裂缝形成的原因,确定一个注入口,将树脂胶打...
浅析混凝土
剪力墙裂缝
原因与控制?
答:
2.控制措施 2.1原材料的控制 由于在
剪力墙
中配筋很多、很密,为了保证混凝土在结构中的最紧密填充,应当控制石子的最大粒径和粗细集料级配。如石子粒径较大,石子容易卡在钢筋中间,或钢筋与模板之间。由于砂浆的收缩比混凝土的收缩大,从而导致在拆模后一段时间在钢筋的下方会
产生裂缝
。砂石料的含泥量...
地下室
剪力墙
混凝土窗口角处
出现裂缝
,墙厚25cm,强度C35P6.
答:
所以计算时,考虑土方侧压力较小,而未考虑较长墙体受温度变化形成的变形较大,且在混凝土固化初期与钢筋间粘结力较差;3、水平钢筋配置的间距过大,一般建议在150mm以下间距;4、
剪力墙
附墙框架柱间跨度过大,或者部分未采用附墙柱形式,这样整个墙体长度过长,混凝土变形量大,形成收缩
裂缝
。
钢筋混凝土
剪力
墙上开洞的要求?
答:
对于宽墙肢(即
剪力墙
的截面高度过大),一般当其截面高度大于8m时可开门窗洞(若建筑使用功能许可)或开结构洞(若建筑使用功能在该部位不需要开洞),事后再行堵砌,使一道剪力墙分为若干较均匀的墙肢。各墙肢可以是整体墙、小开口墙、联肢墙或壁式框架,各墙肢的高宽比均不宜小于2.门窗洞口的设置...
某工程地下室墙板
裂缝
原因分析与处理措施?
答:
地下室混凝土标号为 C40P6,
剪力墙
保护层外墙外侧为 35mm,外墙内侧为 15mm。地下室长 30.3m,宽 17.4m,剪力墙高 4.2m。1.2 现场情况①地下室
墙体裂缝
情况:3#~6#楼共发现裂缝32条,发生在东侧与南侧外墙。其中柱边裂缝 13 条,其余为墙中部范围,裂缝形式分为:水平裂缝、竖向裂缝、斜裂缝、不规则裂缝、贯通裂缝,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙开裂正常吗
混凝土剪力墙平整度允许偏差
剪力墙竖向贯穿裂缝处理
剪力墙质量通病
墙面抹灰裂缝允许范围
承重墙裂缝国家标准
混凝土剪力墙裂缝出现的原因
剪力墙尺寸允许偏差
剪力墙需要计算裂缝吗