答:
剪力墙垂直度允许偏差,但其
偏差值要在一定范围内
,否则将带来不同程度的危险。
要是剪力墙高度是在5m以内的,那么允许出现的偏差是在6mm以内
,而高度大于5m的话,则允许的误差是在8mm以内。二、剪力墙施工要注意哪些 1、剪力墙在布置的过程中,是需要尽量能的进行双向布置,而避免出现单项不在,这样才...
楼梯间
剪力墙允许偏差
是多少
答:
剪力墙属现浇结构,不论是不是在楼梯间,尺寸允许偏差都一样,
即轴线位置偏差5mm,垂直度偏差8mm,尺寸偏差+8、-5mm,表面平整度8mm
。见GB50204-2015.《混凝土结构工程施工质量验收规范》。
剪力墙
平整度
允许偏差
是多少
答:
1、 根据混凝土结构工程施工质量验收规范中的相关规定标准,剪力墙属于现浇结构,
其表面平整度允许偏差为8mm
。一般我们是使用2米靠尺来检查墙面平整度情况,靠尺横向、纵向、斜向贴着墙面,根据检测尺上的读数尺检测出墙面的平整度,根据国家规定采用2米靠尺检查平整度偏差不超过3mm。2、 大家检查墙面平整度...
剪力墙
中钢筋保护层
允许误差
多少
答:
项目
允许偏差
(mm)检验方法 绑扎钢筋网长、宽±10钢尺检查 网眼尺寸±20钢尺量连续三档,取最大值 绑扎钢筋骨架长±10钢尺检查 宽、高±5钢尺检查 受力钢筋间距±10钢尺量两端中间,各一点取最大值 排距±5 保护层
厚度
基础 ±10 钢尺检查 柱、梁 ±5 钢尺检查 板、墙、壳±3 钢...
剪力墙
垂直度平整度
允许偏差
是多少
答:
根据国家颁布的GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求,
剪力墙垂直度如果超过5米,偏差允许在8毫米之间
,如果在5米内,偏差允许在6毫米之间;平整度偏差允许在8毫米之间。以上信息仅供参考,具体垂直度、平整度的允许偏差可能会根据施工情况、技术要求等有所不同,因此建议查看施工图纸或咨询施工...
房建上柱子
剪力墙
的保护层
厚度允许偏差
是多少
答:
钢筋保护层的允许偏差,对梁类构件为+10mm、-7mm;对板类构件为+
8mm
、-5mm。详情请见规范CB 50204-2002 第62页
清水混凝土
剪力墙
模板施工中垂直,平整的
允许偏差
是多少
答:
10m
允许偏差
小于等于4毫米,100米0.4--0.8cm 混凝土成型后的标准是垂直小于等于5毫米,平整是小于等于4毫米,100米时0.4--0.8cm
梁柱
剪力墙
截面几何尺寸
允许偏差
多少
答:
见GB50204-2002(2011版)第8.3.2条。
施工质量验收规范中
剪力墙
结构轴线尺寸
允许
偏移值是5,这个是±5还是只 ...
答:
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011修订版)第8章现浇结构分项工程8.3节尺寸偏差中表8.3.2-1中内容,对现浇结构拆模后的尺寸偏差的要求,剪力墙轴线位置规范允许偏差为5mm;当层高小于等于5m时,剪力墙垂直度规范允许偏差为
8mm
,当层高大于5m时,剪力墙垂直度规范允许偏差为10mm。
混凝土结构实体测试中钢筋保护层
厚度允许误差
只有梁类和板类,
剪力墙
...
答:
混凝土结构实体钢筋保护层测试只需做梁类和板类,允许偏差在《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验——E.0.4 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+
8mm
,-5mm。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
剪力墙截面尺寸允许偏差值
钢筋保护层厚度允许偏差
混凝土剪力墙平整度允许偏差
混凝土剪力墙垂直度允许偏差
剪力墙保护层厚度偏差
剪力墙尺寸允许偏差
剪力墙偏差5公分
剪力墙的平整度和垂直度规范
剪力墙钢筋允许偏差