55问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机压缩机低压报警是什么原因
冬季,空调
压缩机低压告警
的
原因
答:
1、空调制冷系统铜管管道过长
在调试过程中,
有些空调出厂设置的低压告警时间比较低
(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。解决方案:可以增加低压告警时间到180秒,遇到天气变化的环境中,还需要适当的增加低压告警时间。2、
空调室内机过滤网脏堵
...
开利30HK065
冷水机低压报警是啥
故障
答:
看看冷媒压力表,如果冷媒不足也会出现这个问题
,压缩机长时间工作而不能制冷,适当把设定温度调高点,然后慢慢调低看看; 2、冷水机进水管水压过低,水流量过小,造成压缩机温度上升过快也会造成这个问题; 3、冷水机进水口管道有没有被异物堵塞;...
工业
冷水机
;出现高
低压
故障怎样解决?
答:
5、膨胀阀开启度过大
。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。二、低压报警原因分析 1、
冷媒不足
。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。2、过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。解...
压缩机低压报警原因
答:
压缩机低压报警的原因可能有多种,
以下是一些常见的原因:制冷剂泄漏:如果制冷系统中的制冷剂泄漏
,会导致系统内的制冷剂不足,从而使得压缩机的吸气压力过低,触发低压报警。制冷系统堵塞:如果制冷系统中的过滤器、膨胀阀或其他部件堵塞,会导致制冷剂流动不畅,从而使得压缩机的吸气压力过低,引发低压报警...
冷水机组
排气温度过低而且
低压报警是什么原因
/
答:
2、检查蒸发器是否堵塞,蒸发器堵塞造成换热不良,制冷剂不能蒸发。所以日常维护中要定期对
冷水机组
进行反冲洗。3、检查制冷剂是否不足或泄露。如制冷剂大部分泄露,会造成平衡压力过低,冷却机组开机即会
低压
故障
警报
,若吸气压力低于0. 2MPa,冷却机组则无法正常开机.4、检查低压保护继电器是否损坏,低压...
冰水机低压是什么原因
答:
摘要:使用冷水机常见的故障就是低压报警或高压报警,一般冷水机的压缩机会有压力表,当压力过低时,会因为制冷量达不到要求而造成额外的浪费;压力过高时为了保护压缩机会自动停止运转,不管是高压还是低压,都要及时停止运行。冰水机低压的原因有很多,比如冷却水温度过低、蒸发器堵塞、
制冷剂不足
、低压...
工业
冷水机低压报警
故障怎么排除
答:
在工业冷水机的使用过程中,有时候我们经常会遇到高低压报警的情况。当工业冷水机组出现了高低压报警时,一定不能简单地短接高低压保护开关,取消保护功能了事,否则有可能会引起严重的后果,造成比较大的损失。工业冷水机低压报警原因分析:
1、冷媒不足
。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充...
西帕
冷水机组
报高压过高,
低压
过低
是什么
问题啊.
答:
如果是
压缩机报警
。在报警时看看高低压表的压力是多少,如果高压表压力超过2.0以上报警就是高压报警,低压低于0.14以下报警就是
低压报警
。高压报警有可能是毛细管或过滤器堵了。这是必须要换过滤器和毛细管了。低压报警有可能是漏氟利昂了,如果你确定没有漏氟利昂。就把低压报警故障延时时间加长。就可以...
冬季空调
压缩机低压告警
的
原因是什么
?
答:
冬季空调压缩机低压告警的原因可能有以下几种:1.
空调系统内制冷剂不足
。在低温环境下,制冷剂的压力会降低,如果系统内制冷剂不足,则会导致压缩机工作时低压过低,从而触发低压告警。2. 空调系统内部存在漏气现象。如果空调系统内部存在漏气现象,制冷剂会逐渐流失,导致系统内压力下降,从而触发低压告警...
冷水机
的高压和
低压
表没有压力
答:
3、冷凝器铜管结垢多,直径小,散热差。解决方案:清洁冷凝器的铜管。4、制冷剂过多。解决方案:排出过量的制冷剂。5、膨胀阀打开太多。解决方案:适当减小膨胀阀的开度,按下
压缩机
热继电器保护开关(RESTET),找出原因,然后重新启动。水冷
冷水机低压报警原因
分析:1、制冷剂不足。解决方案...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机低压报警怎么解决
冷水机低压故障是什么原因
冷水机压缩机高温怎么处理
五八58同城冷水机维修
冷水机低压表数值多少为正常
压缩机电流低报警
制冷机低压报警是什么原因
冷水机压缩机低压报警