55问答网
所有问题
当前搜索:
冷库铝排管道连接图
氟制冷系统热氟冲霜的操作方法
答:
1、将氟制冷系统主机后面的冲霜管固定螺丝拧松。2、用手将固定螺丝拿下来。3、将热氟冲霜专用工具的进霜管和氟制冷系统主机后面的冲霜管
连接
。4、按照下图中箭头的方向拧动热氟冲霜机器的阀门。5、当压力表达到0.5的时候,就冲霜完毕了。
热氟除霜
管道
怎么
连接
答:
每个csf-20-67型除霜阀带80到100米
铝排管
,一般3到5个并联使用。化霜时一般要关掉供液电磁阀和冷凝风机。
冷库铝排
安装有哪些技巧吗?
答:
需要装配发热时,严谨任何情况下拉扯、折弯发热时,避免电热丝内部断裂。技巧二:严格按照产品说明书安装 在
冷库铝排管
的安装中,一定要按照说明书配合到相关的制冷设备,不能够随便更改。因为每个型号的铝排产品的耐压力的强度和
管道
流动的阻力都不一样,应该严格按照说明书匹配。霜源铝排刘总特别提醒大家...
冷库铝排
加热线怎么接
答:
在每个电路上安装一个温控保护元件。
铝排管
,主要用于10℃至﹣45℃
冷库
的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库使用的蒸发器,安装在制冷铝排管内的电加热线,应在每个电路上安装一个温控保护元件。安装时,温控元件应卡在铝合金翅片管上,以确保其不会掉落和损坏。
如何检测
冷库铝排
保不住压?
答:
霜源刘振源先生介绍到,
铝排
在采用氮气打压检漏时,要驱赶
连接管
内的空气,将氮气的输出压力调整到0. 8MPa;缓慢打开修理表阀的阀门,使压力稳定在约0.8MPa;然后关闭检修表阀阀门;从压力表读数的稳定情况判断有无泄漏。如压力降低,则可用软泡沫塑料蘸适当浓度的洗涤灵水涂在
管道
接头等易泄漏的地方...
急!在线等!
冷库铝排
,一寸管径,第块
铝排管
长大约二十七八米,可以二...
答:
铝排
膨胀阀供液必须是并联的膨胀阀配比需要大一点
冷库
做风机的好,还是
排管
的好?
答:
一般说来,
冷库
使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。排管冷库一般选用
铝排管
,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有...
冷库
所用的
铝排管
米和平米怎样换算
答:
冷库
的
排管
换算方法:首先,算出冷负荷,根据冷负荷计算使用钢排、
铝排
的换热面积翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2、℃也可采用简便方法计算,当
冷藏库
库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数。如5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m...
冷库
所用的
铝排管
米和平米怎样换算
答:
冷库
的
排管
计算:首先,算出冷负荷,根据冷负荷计算使用钢排、
铝排
的换热面积翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2、℃也可采用简便方法计算,当
冷藏库
库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 ...
冷库
压缩机匹配
铝排管
,-18℃,3*4*2.5
答:
首先
冷库
按温度来分,可以简单分为高温
冷藏库
和低温
冷冻库
两种,高温冷藏库一般指的是水果蔬菜类保鲜,温度一般在-5至10度不等,低温冷冻大多存放肉类海鲜,温度一般在-18度左右。大致了解了冷库的类型后,接下来我们具体看一下做个冷库到底需要多少钱呢?第一步,确认自己所建的冷库的大小即长宽高,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷库铝排安装示意图
冷库铝排不结霜怎么办
冷库铝排加风机怎样安装
冷库铝排热氟化霜系统图
冷库安装示意图
冷库铝排安装方法
冷库双铝排膨胀阀安装图
铝排与风机制冷那个能耗低
冷库铝排管的正确安装方法