55问答网
所有问题
当前搜索:
冷库回气结霜的原因
冷库
停后膨胀阀到电磁阀有回霜。是
怎么回事
?
答:
1.蒸发温度过低
当蒸发温度过低时,回流管就会因为蒸汽冷凝而结霜,进而导致膨胀阀也结霜。这种情况一般发生在夏季或者蒸发器表面通风不好的时候。2.
膨胀阀工作不当
冷库中膨胀阀的调节不当
,或者蒸发器和冷凝器之间的温度差异过大,都会导致蒸发器内的压力变化,结霜情况就会出现。3.
冷却剂不足
如果蒸...
请问谁知道
冷库
压缩机和这个阀门结冰怎么处理
答:
2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低
,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。如果氟量正常或是偏多,同时如果出现比如冷凝换热过量之类的情况导致高压压力偏低,那么同等容积下节流阀前端的冷媒将体现出压力偏低和质量偏高的情况。在初始节流阀...
...蔬菜库温偏高,回气管结冰,压缩机不停
是什么原因
?
答:
二、由于氟少了造成冷库压缩机回气结霜
1、由于冷库冷媒的流量特少,将导致冷库冷媒自流出冷库节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,我们大多看见膨胀阀后端分液头结霜往往是由于
缺氟或膨胀阀流量不够造成的
,过少了冷库冷媒膨胀不会利用到全部的冷库蒸发器面积,只会在冷库蒸发器局部形成低温,部分...
冷库
压缩机
结霜
求助!
答:
冷库压缩机结霜原因:
1、蒸发器不能正常吸热,或蒸发器产生的制冷量无法带走
。外观是回流温度和压力正常或略低,从压缩机回口到蒸发器逐渐结霜,长时间后从压缩机回口到蒸发器、节流阀到蒸发器全部结冰,最后出现低压。2、
由于冷媒用量少,蒸发器蒸发压力低
,蒸发温度低,会逐渐导致蒸发器冷凝形成绝热层...
...℃
冷库
低压回气管
结霜
至压缩机,制冷效果差
是什么
问题?
答:
两种可能性:1、冷风机或排管结霜严重;(低压压力比较低)2、膨胀阀选型太大,或开启度太大
。(低压压力比较高)要具体分析,请提供冷媒型号,低压压力,回气温度等参数
冷冻库
温度降不下来,22的冷媒 运行高压15.6 蒸发器未
结霜
,回气管整体到...
答:
第一:制冷
冷库
由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大。第二:制冷蒸发器表面
结霜
太厚或积尘过多,传热效果下降。第三:蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降。第四:节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小。第五:制冷压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求。希望能帮到您,满意...
冷库
压缩机机头和机身
结霜 怎么回事
答:
原因
可能是压缩机回气气体温度过低导致的压缩机回气口结霜;氟少导致的压缩机
回气结霜
;大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机导致的压缩机缸头结霜。冷媒流量极少,导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。由于在蒸发器表面...
冷库
压缩机
结霜
是
怎么回事
答:
有两个主要
原因
:1.热力膨胀阀开度过大,或者感温泡安装误差,固定松动都会造成上述情况。主要原因是这种情况下温度传感器可能会感觉温度过高,导致阀芯异常自动开启。热力膨胀阀主要反映蒸发器出口的过热度。如果蒸发器出口过热度出现偏差,会自动调节蒸发器的制冷剂流量。当变送器检测的值偏离给定值时,变...
冷库回
气管
结霜
不稳定
是什么原因
答:
1.制冷剂充多了,2.毛细管流量不对,3.管路在蒸发部分有堵
冷库回
气管
结霜
正常吗,冷库回气管结霜正常吗知识
答:
冷库
用制冷机组压缩机回气管轻微或间歇性
结霜
是正常现象。如果持续长时间严重结霜甚至结冰,就是异常的。此时极有可能是制冷系统的蒸发侧结霜严重,管路内冷媒过量或膨胀阀状态异常,应先给室内机换热器化霜化冰,之后再根据制冷系统运行时候的关键状态参数变化情况来确定大致的故障类型,采取有针对性的措施...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷库高压管结霜原因
冷库蒸发器严重结霜原因分析
冷库结冰是什么原因
冷库蒸发器结冰是什么原因
冷库室内机结冰是什么原因
冷库的风机老是结霜
冷库风机结冰什么原因
排管冷库一半结霜一半不结