写字楼二楼能放2吨的设备吗
2吨的
叉车能在二层楼上开吗
答:
1)叉车占地面积大于1平方米,所以对楼面造成的压强小于1吨/平方米 2)1吨/平方米不是楼面实际的承载能力,可能要乘以一个系数. 好像不能这么考虑吧! 需要将楼面作为具有一定强度的整体考虑吧.
厂房
二楼
每平方承重
2吨
,
能放
加工中心850吗多少吨
答:
不能
,2吨。楼层的承重限制是指该楼层能够承受的最大重量。在这种情况下,每平方2吨意味着每平方米的楼面面积能够承受的最大重量为2吨。2.5吨的机床超过了这个限制,无法放置在该楼层上,以免超载导致安全问题。
2楼
楼板上
可以放2吨的
小汽车吗?急求?
答:
所谓三正常,正常设计、正常施工、正常使用。
2楼
楼板设计是小车库就放心大胆的停放,否则就应小心行事。一般住宅楼面的设计活荷载是200㎏/㎡,
2吨的
小汽车轮子压的面积不可能有10㎡,所以我不能回答你“没有问题”!
楼房3米乘3米的房间
放2吨
东西
可以吗
?
答:
一般的楼房高度都是三米,高,如果是三米乘3米的话那就是27房27房存放
两吨的
货物是完全可以的但要是看什么货物货物的密度不一样,如果是比较松软,体积比较大的货物就放不下,如果是一些中,的,比如钢铁之类的
放两吨
是没有任何问题的,所以这个要看。货物的质量和密度。
楼板承重200公斤
2吨的设备
能承受吗
答:
这个不是说绝对不能放得看你房间的大小,应该让设计院给你核算的,一个是
设备
底对楼板的冲切是否能算过,另外是放上设备后的楼板承载力是否能算过,包括裂缝和挠度。如果能算过,放上也没问题。放置肯定不安全,因为楼板设计只有300KG/平方米,建议给设备做一较大面积的底座,用注意设备的布放位置及...
我家在
二楼
,砖混结构,预制板楼,放个400KG的鱼缸能承受吗,最大能承受...
答:
没问题,最大可承受1.5~
2吨
重。
400公斤每平承重的楼,能不
能放两吨的设备
设备底面积3.6平 设备是一台...
答:
当设计活荷载标准值为4KN/m²(即题所说),
两吨
重
的设备
,可以垫设足够高的刚硬性材料,使重量较均匀的分散到5m²面积上,就是安全的。
二楼
承重500kg
能放
1
吨的设备吗
答:
二楼
承重500kg不能放1
吨的设备
。根据查询相关信息显示,承重是指所能承受的安全限度,超过承重的限度会对楼层造成不可逆的损害。
我
的设备
单台重
2吨
,占地面积约3平米放置在
二楼
,请问楼板荷载应为多大...
答:
1.2(动荷系数)2000X9.8/3=7840pa
设备
重一吨八放到
二楼
水泥楼板能承受吗
答:
1.8
吨设备
,加上安装工器具,人员、材料等要,
两吨
左右了。如果是现浇混凝土楼板,较平均的分配在12平米或以上楼板面积上,应当没问题。比如设备地脚有6--8个,分布均匀时一般是
可以的