55问答网
所有问题
当前搜索:
兆欧表测量三相电机绝缘电阻
三相
380v
电机测绝缘电阻
用多少伏
兆欧表
答:
一般500V以下的电气设备,用500V
兆欧表
完全可以达到测试目的。兆欧表除了测
绝缘电阻
外,还有直流耐压试验的作用。500V不击穿,也不能保证1000V一定不击穿。当然,这种情况遇到的不多,所以,用1000V兆欧表只要不击穿,
测量
结果更安全些。
三相
异步
电动机绝缘电阻
是如何
测量
的?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
三相电机绝缘电阻
是多少?
答:
对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V
摇表测量绝缘电阻
,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前...
如何用
兆欧表测量三相
异步
电动机绝缘电阻
答:
测三相异步电动机绝缘电阻需先将电机的接线及接线盒内得导联片全部拆掉
。兆欧表地线接电动机机壳,用兆欧表线路线分别接电动机的三个绕组测其对机壳绝缘,在用兆欧表两个测量线分别接电极的不同绕组,测电机绕组间绝缘,所测绝缘数值不小于0.5MΩ均为合格,如小于0.5MΩ但不为0,则认为电机因受...
三相
380v
电机测绝缘电阻
用多少伏
兆欧表
答:
500V以下的电气设备,用500V
兆欧表
完全可以达到测试目的。兆欧表除了测
绝缘电阻
外,还有直流耐压试验的作用。500V不击穿不能保证1000V一定不击穿,这种情况遇到的不多。所以,用1000V兆欧表只要不击穿,
测量
结果更安全些。
怎么用
兆欧表测三相电机
绕组和外壳
电阻
?是L端接线圈E端接外壳吗?_百度...
答:
兆欧表
的测试电压为直流电,L是线路为电源的正极,测试
电机
绕组与地的
绝缘
时接绕组,E为负极接电机外壳。要测试
三相
绕组之间的绝缘,必须把三个绕组的六根引出线分开为独立的三个绕组,L与E分别接入不同的绕组测试,测试中须注意,兆欧表的外引线L和E不可以接触任何物体。希望帮到你哦 。记得给我...
怎样用
兆欧表
测试
三相
异步
电动机的绝缘电阻
答:
先测相间,
兆欧表
两表笔先分别触AB,BC,CA
绝缘
值显示均为零,说明
电机
无断线导通良好,然后
测三相
对地绝缘,找一可靠接地点(电机外壳无油漆处或外壳接地线处)表笔分别触电机一相和接地点找欧表绝缘值应在合格范围内(一般每千伏按1兆欧掌握)其它两相可不测因为三相无断线绝缘值是一样的。
三相电机绝缘
怎么
测量
?
答:
相间
绝缘
就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。 最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的
电机
是380K。 一般要大于0.5
兆
。层间绝缘使用万用
表测量
,就是通过比较三个绕组的直流
电阻
值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量...
三相电机
三根线之间
测电阻
是0正常吗?
答:
三相电机
三根线之间
测电阻
值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别
测电机
三相的对地绝缘值是否正常。一般用
兆欧表测量电动机的绝缘电阻
值,要测量每两相绕组和每...
如何用
兆欧表测量三相
异步
电动机绝缘电阻
答:
1,
三相电机
一般都会出来6个头,你先把接线柱上的链接片取下来,然后用
兆欧表
一头分别依次夹住接线柱下排的3根线头,兆欧表的另一头夹住电机铁外壳,快速摇动兆欧表,如果读书在500以上(我一般都会在200)的话,那这电机绕组对地
绝缘
就是好的 2,兆欧表在接线柱连片取下的情况下依次
测量
接线柱...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻用摇表怎么测量
测三相电机相间绝缘电阻
兆欧表绝缘电阻测试
兆欧表测量电机好坏
直流电阻最简单计算公式
用兆欧表测量绝缘电阻的步骤
兆欧表测量三相电机绕组阻值
兆欧表测量三相电机用多大的
三相异步电动机测量绝缘电阻