55问答网
所有问题
当前搜索:
储罐之间的防火间距
储油罐
的防火间距
是多少?
答:
液体储罐总储量不应超过15m³
;,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。厂房中的中间储罐的容积
不应大于1.00m
³,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应...
可燃气体
储罐
(区)
之间的防火间距
有哪些要求?
答:
(2)固定容积的可燃气体储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的2/3
。(3)固定容积的可燃气体储罐与湿式或干式可燃气体储罐的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的1/2。(4)数个固定容积的可燃气体储罐的总容积大于200000m3时,应分组布置。卧式储罐组之间的防火间距不应小于相邻较大罐长度的一半...
天然气
储罐
与其他建筑
间距
要求是多少?
答:
液化天然气气化站的液化天然气储罐或罐区与站外建筑的防火间距不应当小于表4-6的规定
,与表4-6未规定的其他建筑的防火间距,应当符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定。表4-6 液化天然气气化站的液化天然气储罐或罐区与站外建筑的防火间距(单位:m)注:居住区、村镇指1000人或300户...
保持必要
防火间距
是有效防火措施,室外变、配电装置距堆场,可燃液体
储罐
...
答:
室外变、配电装置距堆场,
可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m;距其他建筑物不应小于10m;距液化石油气罐不应小于35m
;石油化工装置变、配电室还应布置在装置一侧,并位于爆炸危险范围以外。变压器油量越大,建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者,所要求间距也越大,必要时可加防火墙。
高层工业建筑与甲类物品库房
储罐的防火间距
不应小于( )m。
答:
【答案】:A 高层工业建筑、甲类厂房与甲、乙、丙类液体
储罐
,可燃、助燃气体储罐,液化石油气储罐,易燃、可燃材料堆场
的防火间距
,应符合《建筑设计防火规范》第四章有关条文的规定,但高层工业建筑与上述储罐、堆场(煤和焦炭场除外)的防火间距不应小于13m。
...丙类液体
储罐
(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑
的防火间距
...
答:
4.浮顶
储罐
区或闪点大于120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距,可按本表的规定减少25%。5.当数个储罐区布置在同一库区内时,储罐区
之间的防火间距
不应小于本表相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。6.直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容量不大于50m3,总容量不大于...
甲、乙、丙类液体
储罐之间的防火间距
有哪些要求?
答:
2.不同液体、不同形式
储罐之间的防火间距
不应小于本表规定的较大值。3.两排卧式储罐之间的防火间距不应小于3m。4.当单罐容量不大于1000m3且采用固定冷却系统时,甲、乙类液体的地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.6D。5.地上式储罐同时设置液下喷射泡沫灭火系统、固定冷却水系统和扑救防火堤...
甲、乙、丙类液体
储罐防火间距
是多少?
答:
1. 地上甲级固定顶立式储罐防火间距:当单储罐体积大于1000立方米,储罐间距0.6D(D为储罐直径),当储罐间距小于等于1000立方米时,储罐间距0.75D。但是同时又规定,单罐容量不超过1000立方米的甲乙类液体的地上式固定
储罐之间的防火间距
,如采用固定冷却消防方式时,其防火间距可不小于0.6D。还规定装有液...
氧气罐与其他建筑物
防火间距
多少合适
答:
(2)
氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的1/2
。(3)氧气储罐与可燃气体储罐的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。(4)固定容积的氧气储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距不应小于表3-16的规定。(5)氧气储罐与其制氧厂房的防火间距可按工艺布置要求确定。(6)容积不大于50m3的氧气...
请教污水处理站中甲醇
储罐间的防火间距
各位高人,请看
答:
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,甲醇
储罐之间的防火间距
应该满足以下要求:1. 储罐容积小于等于50m³时,防火间距应不小于5m;2. 储罐容积大于50m³时,防火间距应按照下表计算:储罐容积(m³) 防火间距(m)50<V≤100 6 100<V≤200 7 200<V≤300 8 300...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
丙类液体储罐防火间距
甲类储罐之间的防火间距
两个储罐区之间的间距要求
储罐间防火间距不应小于多少
储油罐防火间距
油罐之间的防火间距
储罐防火间距防火规范
罐区储罐间距
卧式储罐防火间距