停电送电倒闸的顺序
停电送电倒闸的顺序
答:
(3)停电操作时倒闸操作的顺序。
先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关
。(4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。(5)设备送电时倒闸操作...
停、
送电倒闸
操作
的顺序
是什么?
答:
停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关
(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
电气
倒闸
基本开关
顺序
答:
1、送电时的倒闸操作顺序是:先合上母线侧刀闸。再合上线路侧刀闸。最后合上开关
。2、停电时的倒闸操作顺序是:先拉开开关。再拉开线路侧刀闸。最后拉开母线侧刀闸。3、倒闸操作的基本要求是:停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行。
问答题:进行
停电
,
送电
操作
顺序
是怎样进行,为什么要按顺序?
答:
国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:
停电
拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)
的顺序
依次进行。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行,禁止带负荷拉合隔离开关。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉...
停电
拉闸操作应按照
的顺序
依次进行
答:
停电拉闸操作应按负荷侧隔离开关(刀闸)、断路器(开关)、电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作
。断路器具有灭弧功能,因而,可用来直接切断或接通回路中的电流:而隔离开关不具备灭弧功能,只能在断路器切断工作电流以后,再拉开隔离开关隔离电压,若直接用隔离开关断开负荷电流,将引起弧光短路,造成人身...
停电送电倒闸的顺序
答:
停电送电倒闸的正确顺序 1. 了解基本概念 在具体阐述
停电送电倒闸的顺序
之前,我们需要先了解一些基本概念:停电:指断开电源,使电气设备无法正常工作的状态。送电:指接通电源,正常供电的状态。倒闸:指在电气设备正常运行的情况下,通过对于开关的操作,将电路的供断电源逆转。2. 停电 停电是进行倒闸...
倒闸
操作的基本原则是什么?
答:
送电
合闸操作应按与上述相反
的顺序
进行,严禁带负荷拉闸。2、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:
停电
时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。3、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电...
3
倒闸
操作
顺序
是如何规定的?为什么?
答:
在进行
倒闸
操作时,必须遵循规定的操作
顺序
。即:
停电
时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;
送电
时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关。这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开关保护动作切除...
停电
,
送电倒闸
程序是什么?须注意什么
答:
(2)停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。(3)送电时,
合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧
。二、倒闸操作的一般要求是:(1)在运行中双母线接线切换母线的操作称为倒母线。(2)倒母线操作时,应先检查两条母线确在并列运行(...
倒闸
操作基本步骤
答:
1、
停电
拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)
的顺序
依次进行,
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
停电送电倒闸的顺序为什么
10kv高压柜停送电完整视频
10kv高压倒闸全过程图
倒闸顺序口诀表
10kv变压器倒闸票样本
高压10千伏双电源倒闸
维修电工考试题
送电和停电的正确顺序的原因
正确的送电和停电步骤