保温砂浆送检代表批量不宜超过150吨
。保温砂浆送检代表批量的规定主要出自《建筑用保温材料性能检测规程》和《建筑外墙外保温系统与保温材料检测规定》等标准。这些标准规定,保温砂浆送检代表批量不宜超过150吨,生产规模较大,一次检验批量可以适当增加,但是一次检验批量不得超过500吨。
无机
保温砂浆送检
规范
答:
1、执行标准:GB/T 20473-2006。
2、验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次
;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。3、取样规格数量:10kg。4、检测内容:堆积密度、干表观密度、导热系数、抗压强度。5、检测时间:材料进场使用前,...
保温砂浆
试块怎么留置保温砂浆试块
送检
规范
答:
1、根据国家建筑节能质量验收规范GB50411-2007要求,
保温砂浆原材抽检为单位工程建筑面积小于20000平方米抽检次数不少于3次
,单位工程建筑面积大于20000平方米抽检次数不少于6次;500-1000平米为一检验批次。2、不足500平米的也为一个检验批,每一个检验批同条件保温砂浆试块不少于3组。
无机
保温砂浆
规范上多少平方
送检
一组,哪本规范?各位大虾,帮帮忙_百度...
答:
保温砂浆
、浆料检验项目:导热系数、压缩强度 检验频率:单位工程中同一厂家同一品种的产品,单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽检不少于3次;单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽检不少于6次。取样方法:每批抽取10kg。胶粉聚苯颗粒保温浆料另带聚苯颗粒1大袋 保温料浆 施工中的同条件养护试件的导热...
外墙
保温砂浆
怎么
送检
?
答:
跟其它材料一样,先开见证取样单,在监理监督下取样,封样,
送检
,检测项目一般为抗压强度、导热系数、干密度。参照GB50411
保温砂浆试块
送检保温砂浆
试块送检规范
答:
18、(2)
砂浆
强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。19、
送检
数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌应至少抽检一次。20、检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单。21、说明:...
外墙
保温
检验批怎么做?
答:
2)无机
保温砂浆
:无机保温砂浆的强度、密度;3)胶粘剂:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与防水水泥砂浆)4)抹面砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、钢丝网:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温层)5)板材粘贴强度:拉拔强度(每个检验批一次)、粘贴面积 6)锚固件拉拔力检测(每个检验批一次)7)现场实体检测 3....
保温砂浆
要做同条件养护试块,规范要求每个检验批不少于三组,如果我只...
答:
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411要求,节能工程进场的
保温
材料复验抽样频率为:同一厂家同一品种的产品应至少抽样复检3次;当单位工程建筑面积超过20000m2时应抽查不少于6次。施工中制作试件,每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。且保温浆料的复验或同条件养护试件应见证取样
送检
。《建筑...
保温砂浆
进场复验就是
送检
同条件试块吗
答:
同条件试块是混凝土结构实体强度同条件养护试块,两者之间定义与工作是不同的,因此
保温砂浆
进场复验不是
送检
同条件试块。保温砂浆进场复验对同品种抹灰砂浆,应对保水率、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度进行进场复验,以500t为一个检验批,是关系工程保温效果的关键指标。
外墙
保温
材料进场试验代表批量是多少?
答:
聚苯板应该是5000平方,浆类的按吨,现在的新材料有的是多少方一个检验批。使用的EPS
保温
板密度不得小于22Kg/m3。现场随机取样,取样数量:9个试样。代表批量1000㎡。每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。随机抽样检查,每100㎡...