55问答网
所有问题
当前搜索:
供热管道接头处保温施工工艺
管道保温
的
施工
做法是什么?
答:
5、柔性材料制成的毡、席等制品,应与被
保温
表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开,
接头处
不得有空隙,双层结构时,层间应盖缝,表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧,间距为150~200mm。6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在
管
壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式
施工
。所用...
热力
管道接头保温施工
方法
答:
1接头部位要挖工作坑,便于接头安装。2要做好工作坑及时排水,以便工作人员安装操作。3作为
施工
重要工序,必须留有足够的工期。具备独立电源。4(带补偿)
管道
附件(补偿器、固定墩)处净间距最小150mm,以满足接头安装要求。警告:每留一
处接头
必须100%合格,防止给整个管网留下安全隐患。接头套+热缩带...
PERT
供热管道
连接后,连接端口怎么做
保温
?
答:
安装前清除套管内外及
管
部两端的泥土及污物,保证塑料粘接部位清洁干净。确定接头套管和聚乙烯外套管的搭接尺寸,将接头套管放置在
接头处
,保证外套管居中,然后进行热收缩带安装。 热缩带安装:1、清除热缩套和外套管部位的泥土及污物,并将粘接部位打毛。2、确定热缩带与热缩套的搭接长度,将热缩...
谁知道
管道保温
的做法
答:
2.3.1 管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将
管道的接口
及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口
处保温
。2.3.2 建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序
施工
。2.3.3 保温前必须将地...
【
管道保温
工程】如何进行管道保温工程
答:
管道保温
工程
施工
方法,
采暖
主管用多厚的保温套管粗糙系数因此大大减少了工程占地。同时,
保温管
加工和现场挖沟平行进行,只需现场
接头
,可以缩短工期约50%以上。【如何进行管道保温工程】1.防腐层:保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管,延长钢管使用寿命。2.外护钢管: 保护保温层免受地下水侵蚀,支撑工作管并能...
有谁知道
管道保温施工
方法
答:
用
保温管
壳
施工
时必须先用符合设计要求的保温管壳用镀锌铁丝将其捆扎在
管道
上每块保温管壳应有两道双股镀锌铁丝加以捆扎拧紧后的铁丝头要随手嵌入保温材料缝隙内。垂直管道及设备为支承保温层重量每隔3米左右设一个承重托架其宽度比保温层厚度小10mm当管子不准焊接时可采用夹环。若已有钩钉,可不设托架...
图解
保温管道施工
方法?
答:
⑤.一般工程冷冻水管保温层最厚为60mm,需要分2层进行保温,其做法如下图所示:铝箔玻璃棉
保温施工工艺
①.首先将风
管
表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。②.粘接保温钉a.保温厚度为30mm,选用50mm长的保温钉。b.将401胶分别涂抹在风管外壁和保温钉的粘结面上,稍候片刻待其微干后将其粘上。c.保温钉...
直埋
保温管施工工艺
及相关性能
答:
直埋无缝
保温管施工工艺
:第一层为输送介质的工作芯管 芯管一般材质为无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)及镀锌钢管和PPR等材质;可根据用户不同要求选择,其芯管管径为【 22、25、32、38、45、57、76、89、108、133、159、219、273、325、377、426、478...
聚氨酯预制直埋
保温管
热缩带补口的
施工
方案
答:
聚氨酯预制直埋
保温管
,作为城镇
供热管道
的关键组件,其补口
施工
的精确性和效率直接影响着整体保温效果和管道的使用寿命。下面,我们将深入解析其补口施工的详细步骤:</ 施工前的准备工作首先,确保焊接完成并经无损检测合格的管道表面要洁净无污。在热缩带和聚乙烯外套管接口处,需彻底清除泥土和污渍,特别...
直埋
保温管道
接口保温怎样做气密
答:
对
接头
的严密性进行试压,试验压力为0.02MPa ,持续5~10分钟用肥皂水涂在接缝处,检查无漏气现象为标准。合格后用移动发泡机进行现场发泡,发泡完成后,再将小孔焊死。发泡温度应控制在18~23℃之间,低于15℃时,应将
管
口处局部加热。
施工
手册上0.05MPa的气压,实际用气泵达到0.02MPa气压就行。