供暖管道架空支架安装规范
管道支架安装
要满足什么要求?
答:
1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固
。2、没
有热伸长管道的吊架、吊杆都必须要垂直安装
。3、
位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固
。
4、滑动支架要灵活
,滑托跟滑槽两侧都留有3到5毫米间隙,纵向移动量符合设计要求。5、热伸长管道的吊架、吊杆要向热膨胀的反方向稍微偏移。6、固定在建筑结构上支...
管道支架安装规范
有哪些管道支架安装用什么方法好
答:
一、管道支架安装规范有哪些 安装管道支、吊、托架的安装的第3.3.7条规定,应该要安装如下规范:
1、位置必须正确,埋设要平整、牢固
;2、固定支架和管道应紧密连接,固定要牢固;3、滑动支架要灵活,滑托与滑槽两侧需留出3-5毫米的空隙,纵向移动量应符合设计要求;4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安...
管道支架规范
答:
法律分析:1、位置正确,埋设应平整牢固
;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;6、固定在建筑结构上的支、吊架...
暖气
的托架的
安装
尺寸
答:
1、燃气管道支架安装的时候会有一个间距的要求,需要根据公称直径决定最大的间距
。如果选择的是公称直径15毫米的暖气管道,保温管大概的距离是2毫米,如果是不保温管,大概是2.5毫米。2、如果选择的是25毫米的规格,支架最大的间距应该设置在2.5毫米到3.5毫米之间。如果选择的管道直径比较大,比如达到...
管道支架安装规范
答:
注意事项
1.支架的安装应该符合设计要求,支架之间的距离应该合理,以保证管道的稳定性和安全性
。2.支架的安装应该垂直于地面,支架之间的距离应该符合设计要求,以保证管道的稳定性和安全性。3.支架的安装应该使用专业工具和配件,如支架螺栓、支架衬垫等,以保证支架的安全和可靠性。4.管道的安装应该垂直...
室内
供热管道安装
工艺
标准
?
答:
3.3.9管道防腐保温,应符合设计要求和施工
规范
规定,最后将管沟清理干净。3.4
架空管道
安装:3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。3.4.2
支架安装
牢固后,进行架设
管道安装
,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使...
给排水
管路支架
的国家
标准规范
?
答:
国标《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中对管道支架有如下要求:第3.3.7条 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
1、位置正确,埋设应平整牢固
;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求...
采暖管道安装规范
答:
1.管道选材:采用符合国家
标准
的钢管或塑料管材料,管道壁厚应符合设计要求。2.管道布局:
采暖管道
应尽量避免弯曲,管道布局应符合设计要求,管道间距应符合
规范
要求。3.
管道支架
:管道支架应符合国家标准,支架间距应符合规范要求,支架应牢固可靠。4.管道连接:管道连接应采用符合国家标准的接头,连接处应...
管道支架
的
安装
间距是多大?
答:
因此,要求固定
支架
布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。2、固定支架间距必须满足的条件 ①、
管道
的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量;②、管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值;③、不宜使管道产生纵向弯曲。3、热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度。
管道
吊架设计要求
规范
答:
1)配
水管
宜在中点设一个防晃
支架
,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。
架空管道
每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道...