55问答网
所有问题
当前搜索:
低压电动机检修标准及工艺
电动机
修理的方法和技巧有什么
答:
构造:机座通常为铸铁件,大型异步
电动机
机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式
电机的
机座外面有散热筋以增加散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。(二)转子(旋转部分)1、三相异步电动机的转子铁心:作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转...
电机检修
的技术要求有哪些
答:
要求
电机
绝缘电阻值每千伏≥1兆欧(高压电机用2500伏摇表,
低压
用500伏摇表)吸收比R60/R15≥1.3,三相直阻100KW以上
电动机
误差≤最小直阻值的2℅,无中性点引出电动机三相直阻误差≤最小直阻值的1℅。电动机温升过高或冒烟的处理 (1)当电压超过电动机额定电压10%以上,或低于电动机额...
电机的
修理与
维修
技术有哪些
答:
电机的
修理与
维修
一、运行中
电动机
振动较大1.故障原因①由于磨损轴承间隙过大;②气隙不均匀;③转子不平衡;④转轴弯曲;⑤铁芯变形或松动;⑥联轴器(皮带轮)中心未校正;⑦风扇不平衡;⑧机壳或基础强度不够;⑨电动机地脚螺丝松动;⑩笼型转子开焊断路;绕线转子断路;加定子绕组故障。2.故障排除①
检修
轴承,...
维修电机的
方法步骤
答:
方法一:直接向
电机
定子绕组通入
低压
三相交流电源,不需抽出电机转子,电机定转子同时干燥,现场实现方便,大电机所需电源容量较大,可能受现场条件限制;6 kV电机现场一般通入380 V电源进行干燥,如电机绝缘较低可采用转子堵转的方式进行干燥,如电机绝缘大于0.5 Ω可以通入三相交流电后让电机转动起来...
低压配电装置及
低压电动机检修
作业时的安全注意事项有哪些?
答:
1)低压配电柜(箱、盘)、低压线路干线上的作业,应填写小组作业票;在
低压电动机和
照明回路上作业,应使用第三种作业票,即口头或电话命令,同时应做好以下安全措施: 1)低压线路或设备上作业.至少由2 人进行。 2)将被
检修
电气设备或线路的各个电源断开,取下熔断器,并在隔离开关操作手柄上挂“禁止合...
电机
如果坏了应该如何修理
答:
电机的
修理方法一、绕组短路由于
电动机
电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。1.故障现象离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,...
检修
后的
低压电动机
应具备哪些条件才能投用
答:
对新装和大修后的
电机
绕组检查直流电阻偏差。三相直流电阻偏差可放宽到百分之五、但在三相电压平衡时三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过百分之十对地绝缘电阻不得小于0.5兆欧姆。定子与转子间隙应达到规定值。
单相
电机
一插电就跳闸是什么原因
答:
(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。(2)测量电动机及其回路绝缘电阻。(3)检查电动机保护是否动作,对于
低压电动机
,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。(5)检查电源是否...
高压
电动机标准检修
步骤
答:
一.绕线 高压
电机
按电压等级需要选用双亚胺,单亚胺,单薄双丝等各种规格的丝包扁线,材料齐备后,可在绕线机上绕制制成梭型成圈,一般电机最短线圈直线部分25厘米,最大线圈直线部分1.2米,绕制可单平绕,单立绕,也可双平换位绕,也可双平换位立绕,根据具体要求确定。二.成型前包扎 高压...
低压电机的
绝缘电阻和对地电阻(接地电阻)是怎样测量的
答:
回答:万用表可以测量出小型
电机
三相电机线圈绕组的阻值是否近似相等,而且要用数显的,指针式的万用表显示不明显。 万用表无法测量对地绝缘,除非是这个电机坏了,有相间接地现象,用万用表笔测对地会显示导通,因为电机都接地了,显示量出来的结果会是导通。摇表是专门用来测量电机设备对地,
低压
绝缘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压电动机的检修步骤
三相电机进水了怎么烘干
低压电机检修要求是什么
电机潮湿用什么办法烘干
低压电机检修规程及检修标准
低压电机检修标准流程
电动机受潮后的干燥方法
高压电机和低压电机
低压电动机检修流程