答:
先要以低压侧的短路电流根据公式I*I*R电流的平方乘以电阻得出短路功率,
然后以此功率除以高压侧的电压再除以变压器的效率就得到了高压侧的电流
最小运行方式下变压器
低压侧短路
时,流过
高压侧
的稳态
电流
的计算方法
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相
短路电流
I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比
折算到高压侧
,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为
低压侧电流
,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...
怎样求最小运行方式下变压器
低压侧
两相
短路
时,流过
高压侧
(保护安装处...
答:
首先清楚最小运行方式下,系统中各电厂机组的投入情况,求出系统在最小运行方式下的电抗标幺值,加上变压器电抗标幺值,求出短路回路总阻抗,求出三相
短路电流
,乘2分之根号3,即为
低压侧
两相短路电流周期分量值,除变压器变比,
折算到高压侧
。
低压侧折算到高压侧
答:
题主是否想询问“低压侧折算到高压侧是什么意思”?
是指将低压侧的电气参数转换为高压侧的对应参数
。这种转换是为了方便比较和计算不同电压等级之间的电气参数,从而更好地理解和分析电力系统的运行状态。
...以最大运行方式下
低压侧
三相
短路电流折算至高压侧
为基准进行整定_百...
答:
两相短路的短路电流一定小于最大方式,会使保护灵敏度降低,因此,要求保护按最大方式整定后,要按最小方式和两相
短路电流在
校验保护的灵敏度,必须满足要求。如果保护按最小运行方式下两相短路电流来整定,那么当最大运行方式或三相短路时,保护就会越区误动作,这属于非选择性动作。是决不能允许的。
知道变压器
低压侧电流
怎么计算
高压侧电流
答:
变压器
低压侧
的
电流
如何
折算到高压侧
低压平衡系数=(UL*CTL/UH*CTH)*1.732 UL=低压侧额定电压,一般为10.5 CTL=低压侧差动保护电流互感器变比,UH=高压侧额定电压,一般去35 CTH=高压侧差动保护电流互感器变比,1.732是为了补偿因为高压与低压之间的30度相角差 用低压侧差动保护电路互感器测出来...
变压器
低压侧
的
电流
如何
折算到高压侧
答:
低压电流
除以变比值 或者用 低压电压*低压电流\
高压
电压
电气二次手册里计算
电流
互感器一次电流倍数时,公式中的分子描述为"外部...
答:
计算主变差动保护用的电流互感器时,采用主变
低压侧短路电流折算到高压侧
。主要是进行差动计算时,电流比较应该在同一个电压等级下进行,所以一般实测电流应该归算到一次侧(或者相反)。计算高压母线保护用的电流互感器时,因为是对高压母线的保护,当然只能采用高压侧母线短路电流了。
变压器
高压侧短路电流
大还是
低压侧短路电流
大
答:
计算变压器
低压侧短路电流
时,除了要计入变压器本身阻抗外,还要计入
高压侧
电源回路的阻抗。而高压侧短路电流的大小,就说明了该电源回路阻抗的大小,高压侧的短路电流越大,说明电源回路的阻抗越小,计算下来变压器低压侧的短路电流也越大。不过由于变压器的阻抗往往远远大于电源的阻抗,低压侧短路电流与电源...
归算
到高压侧
的公式
答:
归算
到高压侧
的公式:(UL*CTL/UH*CTH)*1.732。1.732是为了补偿因为高压与低压之间的30度相角差,用
低压侧
差动保护电路互感器测出来的
电流
直接乘以这个系数,在跟高压侧做差就行了。注意同名端异名端问题。准确点讲,变压器 的
折算
,是绕组的折算。折算后,变压器的次级绕组电势等于初级绕组电势。这样...