55问答网
所有问题
当前搜索:
企业动火作业安全规定
动火作业
国家标准
规范
答:
1、
动火
管理的种类有气焊、电焊或切割、喷灯、明火熬炼、电钻、砂轮、风镐、爆破
作业
。原设计在生产工艺中使用的切割、明火作业(含电加热等),不属于动火范围。2、厂区禁止焚烧枯草、杂物、垃圾及其它遗弃物。厂区内严禁燃放烟花爆竹。动火等级的划分是根据电力
安全
工作规程的要求,划定一级禁火区和二级禁...
动火作业
管理
规定
答:
法律分析:
动火作业
必须符合国家有关法律法规及标准要求,遵守
公司
相关的
安全
生产管理制度和操作规程;焊割工必须具有焊工证,特种作业人员操作证,即:IC卡。动火作业前,操作者必须对现场安全确认,明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域,该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品(化学品、纸箱、塑...
施工现场
动火
有哪些
规定
?
答:
1.
动火作业
前必须按照
规定
程序进行审批,领取“动火许可证”。2. 一级动火作业包括禁火区域内的油罐、油箱、油槽车等,以及危险性较大的焊接、切割作业。一级动火申请应提前一周提交,批准有效期最长为一天,超过期限需重新申请。3. 一级动火作业由单位主管防火工作的负责人填写,需附上
安全
技术措施方...
一般
动火安全
措施内容
答:
第一级动火如须提前一天由动火所属作业区提出,先经工段长审批,然后由作业区
安全
员审批,再由作业区领导审批后,报消防部门和安环部审批,再经主管
公司
长或公司长审批同意后方可执行。第一级动火证期限为一天,当天
动火作业
不能完成的,经安坏部审批同意后,可延长一天。第一级动火证一式四份,安...
施工现场
动火作业
有哪些国家
规范
答:
1. 我国有《建设工程施工现场消发全技术
规范
》、《江都区工贸
企业动火作业安全
管理指导意见》等针对施工现场动火作业的国家规范。2. 进行动火作业时,必须有专人负责监督。在动火前,应清除现场及周边的易燃物品,或采取其他有效的安全措施,并配备足够适用的消防器材。3. 动火作业前,应对电、气焊工具进行...
电厂
动火作业安全规定
答:
法律分析:根据电力
行业
生产特点和部颁标准有关
规定
,在电厂从事
动火作业
严格按照“热力机械工作票和热力机械操作票”的有关程序执行。在煤气区域从事检修涉及动火作业,由运行车间负责人,按照设备缺陷办理程序,填写设备缺陷单,送检修专业,检修负责人,根据热力机械工作票办理程序,办理工作票。法律依据:《...
动火作业
注意事项有哪些
答:
1、
动火作业
人员必须在现场领导指定的作业范围内进行作业,未经许可不准随意进行动火作业。作业前必须检查、清理现场,做好防范措施,并指定专人看管现场,在确保绝对
安全
的前提下进行动火作业,作业后必须清理现场,不留下任何火种或不安全的隐患。2、监护人在作业中不准离开现场,当发现异常情况时应立即...
动火作业
操作规程及
安全
措施
答:
动火操作规程 1、适用范围 本标准
规定
了动火作业定义、动火作业分类、动火作业许可证的管理、动火分析及合格标准、
动火作业安全
防火要求等,本标准适用于 集团易燃易爆场所的动火作业,本标准不适用于生产区域的固定用火作业。2、动火作业定义 使用气焊、电焊、喷灯等焊割工具,在煤气、氧气的生产设施、输送...
施工现场
动火
有哪些
规定
?
答:
1、 在具有一定危险因素的非禁火区内进行临时焊割等
动火作业
小型油箱等容器登高焊割等动火作业均属二级动火作业。2 .二级动火申请人应在四天前提出,批准最长期限为三天,期满应重新办证。3 .二级动火作业由所在本单位项目部负责人填写,并附上
安全
技术措施方案,报本单位主管部门审批,经批准后方可动火。
施工现场
动火作业
的
安全
距离是什么
规定
?
答:
1、《GB 50720—2011建设工程施工现 场消防
安全
技 术
规范
》配置标准 配置距离 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011:3.2文明施工 3、《中华人民共和国消防法》:第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火
作业
的,应当按照
规定
事先办理审批手续,采取...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
动火作业安全管理规定有哪些
动火作业安全规范标准最新版
动火作业安全措施及注意事项
动火作业国家标准规范有哪些
动火作业10不准
动火作业现场管理要求
动火作业基本要求有哪些
高处动火作业要求及安全措施
一二三级动火作业标准