答:
TN-S采用五芯,
在安全要求高、或土壤电阻率过高、至使用电设备无可靠接地、需要引保护地线时
,可以采用五芯电缆,其中双色线(一般半黄半绿色)为接地保护线。低压配电基本上都是采用TN-S,所以Y接的三相设备都要用五芯(除了三相外,另外两根分别是零线和PE线),而三相电动机一般是四芯(另一根...
请问
五芯电缆
在供电上的用途
答:
定义:五芯电缆就是有五个相互绝缘的芯线,其外面又有包裹这五个芯线的塑料护套或钢铠加塑料护套
。作用:五芯电缆由5根相互绝缘的导线绞合而成。外有加电缆保护层。常用与三相四线制中。三相四线制:采用三根相线加零线供电,零线由变压器中点引出并接地,电压为380或220伏,取任意一根相线加零线构成...
什么情况
下使用四芯电缆,什么情况下
使用五芯电缆
答:
五芯电缆常用于三相四线制中
,一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,五芯电缆由5根相互绝缘的导线绞合而成。五芯电缆就是有五个相互绝缘的芯线,其外面又有包裹这五个芯线的塑料护套或钢铠加塑料护套。
什么
是
五芯电缆
答:
以yjv25平方电缆为例,
五芯电缆
常见写法是:YJV3x25+2,YJV4x25+1,YJV5X25等。五芯电电缆是由3根相线加一根地线一根零线组合而成的电缆线。常用于对安全要求较高,设备要求统一接地的场所。关注河南太平洋线缆免费获取报价!
三芯电缆和
五芯电缆
有
什么
区别?
答:
二、性能不同
对于安全要求较高或者是需要保护地线的时候,通常都会选择三芯、五芯电缆。把较细的那根作为接地的保护线。而四芯电缆因为没有接地线,所以在安全要求较高的工程当中不会采用。三、范围不同 三相动力设备用的都是四芯电缆,而五芯电缆则一般是民用的,通常为三相五线制,三芯,一芯是...
3+2与4+1的
五芯电缆
分别在
什么情况
下合理
使用
答:
1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的
情况
:(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。(2)保护线与中性线各自独立时,宜
用五芯电缆
;当满足本规范第5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地...
为
什么
要
用五芯电缆
答:
五芯电缆
适用于TN-S和TN-C-S系统(国内早期称三相五线制),其中三根线为工作线(L1/L2/L3或A/B/C),一根线为零线(N(NETUAL)线或中性线),一个为保护线(PE/E线或地线)。相对于TN-C或TT系统来说,TN-S和TN-C-S零线取自变压器中性点,能降低不均衡电流对电路的影响,PE线和N线...
四芯与
五芯电缆
的区别,
什么
是五芯电缆-
答:
三、范围不同三相动力设备用的都是四芯电缆,而
五芯电缆
则一般是民用的,通常为三相五线制三芯象限一芯是零线,另外一型接地线。影响
电缆使用
寿命的因素一、受潮受损根据以往的总结发现,大多数电缆故障都是由机械引起的损伤。第2种常见的原因就是绝缘受潮。通常在电缆接头处是比较容易发生的。在电缆接头...
三相四线制为
什么采用五芯电缆
?
答:
这是地线与零线分开的一种方式。这对于临时设备或移动设备很重要。所以
采用五
条线。因为设备需要接地保护。接地保护是不允许与零线混用的。
电缆的选择,根据
什么
确定
电线电缆
的
芯
数及截面积
答:
1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的
情况
:(1)保护线与中性线各自独立时,宜
用五芯电缆
;当满足本规范第3条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。(2)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立...